求助一个关于电磁锁的问题
qq_1415841281478
2014年11月13日 09:18:30
只看楼主

高压配电柜进线负荷闸刀带电磁锁,要怎么样才能打开电磁锁然后拉开闸刀?是不是只能用电磁锁的钥匙强行打开?

高压配电柜进线负荷闸刀带电磁锁,要怎么样才能打开电磁锁然后拉开闸刀?是不是只能用电磁锁的钥匙强行打开?
免费打赏
anhuidiangong
2014年11月13日 09:31:24
2楼
电磁锁带联锁的,联锁解除后,方能操作。
回复
qq_1415841281478
2014年11月13日 09:43:10
3楼
anhuidiangong 发表于 2014-11-13 09:31 电磁锁带联锁的,联锁解除后,方能操作。要怎么解除?
回复
lingxuct
2014年11月13日 09:56:59
4楼
一个小学徒 发表于 2014-11-13 09:43 要怎么解除?高压没电才能操作,高压有电就要锁住。
回复
qq_1415841281478
2014年11月13日 10:01:59
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-13 09:56 高压没电才能操作,高压有电就要锁住。如果高压进线带电,只能用钥匙强制开锁?
回复
开心老爸
2014年11月13日 10:30:42
6楼
一个小学徒 发表于 2014-11-13 10:01 如果高压进线带电,只能用钥匙强制开锁?带电的情况下,钥匙也不能去开啊
回复
qq_1415841281478
2014年11月13日 10:32:14
7楼
开心老爸 发表于 2014-11-13 10:30 带电的情况下,钥匙也不能去开啊那如果我要断电拉开负荷闸刀,要怎么办?
回复
qx1470367056
2014年11月13日 11:02:36
8楼
先断开刀闸下方的断路器,刀闸的闭锁自然就被解除了。当然,如果断路器失灵,不论采用何法都不能使其分闸,要强行拉开该刀闸,只能用解锁钥匙了。但此时,必须是在断路器所带的负荷均已断开的情况下,如电动机已停转,该柜的电流表指示为零。这样才可在断路器未断开的情况下,强行解锁拉开刀闸。此时是违反安规的不得已的措施,要征得有关领导认可、批准。
回复
aaa8079
2014年11月13日 12:00:59
9楼
拉刀闸跟你开不开没得关系吧,有些下进线你拉不拉刀闸,都带电
回复
langhua2010450
2014年11月13日 12:03:14
10楼

电磁锁带联锁的,联锁解除后,方能操作
回复
fitman
2014年11月13日 12:37:11
11楼
一般情况是:
电磁锁供电回路串接断路器的常闭辅助触点。只有断路器断开时,电磁锁才有电源,按下按钮,拨出插销,隔离开关才能操作。如果断路器位于合闸位置,则电磁锁断电,隔离刀没法操作。
特殊情况,可以用钥匙手动解锁,这时不管断路器的位置。但此操作有危险性,要注意不能带负荷!
回复