高压配电柜进线负荷闸刀带电磁锁,要怎么样才能打开电磁锁然后拉开闸刀?是不是只能用电磁锁的钥匙强行打开?
高压配电柜进线负荷闸刀带电磁锁,要怎么样才能打开电磁锁然后拉开闸刀?是不是只能用电磁锁的钥匙强行打开?
2楼
电磁锁带联锁的,联锁解除后,方能操作。
回复
3楼
anhuidiangong 发表于 2014-11-13 09:31 电磁锁带联锁的,联锁解除后,方能操作。要怎么解除?
回复
4楼
一个小学徒 发表于 2014-11-13 09:43 要怎么解除?高压没电才能操作,高压有电就要锁住。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-13 09:56 高压没电才能操作,高压有电就要锁住。如果高压进线带电,只能用钥匙强制开锁?
回复
6楼
一个小学徒 发表于 2014-11-13 10:01 如果高压进线带电,只能用钥匙强制开锁?带电的情况下,钥匙也不能去开啊
回复
7楼
开心老爸 发表于 2014-11-13 10:30 带电的情况下,钥匙也不能去开啊那如果我要断电拉开负荷闸刀,要怎么办?
回复
8楼
先断开刀闸下方的断路器,刀闸的闭锁自然就被解除了。当然,如果断路器失灵,不论采用何法都不能使其分闸,要强行拉开该刀闸,只能用解锁钥匙了。但此时,必须是在断路器所带的负荷均已断开的情况下,如电动机已停转,该柜的电流表指示为零。这样才可在断路器未断开的情况下,强行解锁拉开刀闸。此时是违反安规的不得已的措施,要征得有关领导认可、批准。
回复
9楼
拉刀闸跟你开不开没得关系吧,有些下进线你拉不拉刀闸,都带电
回复
10楼
电磁锁带联锁的,联锁解除后,方能操作
回复
11楼
一般情况是:
电磁锁供电回路串接断路器的常闭辅助触点。只有断路器断开时,电磁锁才有电源,按下按钮,拨出插销,隔离开关才能操作。如果断路器位于合闸位置,则电磁锁断电,隔离刀没法操作。
特殊情况,可以用钥匙手动解锁,这时不管断路器的位置。但此操作有危险性,要注意不能带负荷!
回复