关于水专业新规范要求,设置喷淋的地下室应设置消防排水设备。
gyq580101
gyq580101 Lv.3
2014年11月12日 20:03:30
只看楼主

如题,水专业新规范9.2.1要求,地下室如果设置喷淋,则应设置消防排水措施。水专业现在要求电气将地下室的潜污泵都作为消防设备供电。本人对此有些疑虑。主要有如下几点:1.灭火时,消防人员入场,需要切断应急照明的市电,改为蓄电池供电,本意为减少消防人员触电危险,若地下室潜污泵均作为消防设备配电那反而增加了消防人员触电危险性。2.从常识来说,地下室潜污泵如不按消防设备配电,火灾时切除了供电。那么其危害性最多为地下室淹水,那我是否可以理解为,火场(地下室)内人员身上着火,我还可以往地上一滚灭火了?其实淹水也不是都是坏事?

如题,水专业新规范9.2.1要求,地下室如果设置喷淋,则应设置消防排水措施。水专业现在要求电气将地下室的潜污泵都作为消防设备供电。本人对此有些疑虑。主要有如下几点:
1.灭火时,消防人员入场,需要切断应急照明的市电,改为蓄电池供电,本意为减少消防人员触电危险,若地下室潜污泵均作为消防设备配电那反而增加了消防人员触电危险性。
2.从常识来说,地下室潜污泵如不按消防设备配电,火灾时切除了供电。那么其危害性最多为地下室淹水,那我是否可以理解为,火场(地下室)内人员身上着火,我还可以往地上一滚灭火了?其实淹水也不是都是坏事?
3.从条文说明看来,需要排水的原因是怕积水导致荷载太重。条文说明举例为厂房的棉花吸水,导致荷载太重楼板开裂。可是普通地下室何来的吸水物质。大型地下室水可以漫至其余防火分区。小型地下室,有所谓的积水导致地下室地板开裂情况?地基沉降?
一个地下室灭火时的积水能有多深?如果灭火这么点水都导致荷载太重。那么暴雨时地下室都淹没了。也没见底板开裂,没见沉降。
不知道各位土友怎么看待这个问题的。
免费打赏
云飘飘
2014年11月13日 06:34:27
2楼
按照新消规,应该按照消防设备配电。
回复
gyq580101
2014年11月13日 23:24:04
3楼
云飘飘 发表于 2014-11-13 06:34 按照新消规,应该按照消防设备配电。是,水专业是这么说的。可以这个规范的本意就让人费解了。如果不按消防做会怎么样呢?
回复
dianqipanli
2014年11月14日 05:31:04
4楼
gyq580101 发表于 2014-11-13 23:24 是,水专业是这么说的。可以这个规范的本意就让人费解了。如果不按消防做会怎么样呢?1,.会通不过消防验收;2.如果地下室淹水,将会使消防设备(喷淋泵、消火栓泵、防排烟风机等)断电不会运转。
回复
云飘飘
2014年11月14日 06:27:01
5楼
现在都是消防终身制,按照严格的上才能安心。
回复
maomaohello
2014年11月14日 09:19:38
6楼
学习了 学习了
回复
开心老爸
2014年11月14日 09:57:01
7楼
应急照明切除市电不合理啊
潜水泵现在要按消防负荷供电了
回复
哇哈哈蝎
2014年11月14日 10:30:43
8楼
dianqipanli 发表于 2014-11-14 05:31 1,.会通不过消防验收;2.如果地下室淹水,将会使消防设备(喷淋泵、消火栓泵、防排烟风机等)断电不会运 …消防水泵房是有排污泵的 该泵 是安消防负荷设置的
回复
哇哈哈蝎
2014年11月14日 10:32:50
9楼
按规范来吧
回复
fitman
2014年11月14日 10:44:55
10楼
这个问题值得讨论。现在本单位总工已发通知按消防负荷处理。但水专业居然不认同那些潜水泵是消防设备(除消防电梯集水井),你们说奇怪不!
说说个人观点。首先说明本人是不太认同,但接受把所有集水井的潜水泵都作为消防负荷的。意见如下:
1、水浸问题。与水专业讨论,他们的对火灾点的喷水量设计是30L/S,对于一个4000平的防火区来说,1小时的水浸高度为30*3600/4000/1000=0.027m,也就是说3小时不排水,水位高度不也不足以令机房设备受浸。
2、漏电问题。要说明的是,就算有排水设备,只要地面是湿的,当漏电出现时,所有地面上的人员都有触电的危险。所以有漏电时,开关是必须跳闸或报警的。
3、综上所述,个人认为没必要把一般的潜水泵定义定消防负荷。完全可以在火灾前期先切非,在救火过程中,按需要再合上开关来排水。但是,由于把其作为消防负荷的费用增加有限,同时加强了设备的可靠性,所以结果可以接受。
回复
gyq580101
2014年11月14日 14:51:27
11楼
哇哈哈蝎 发表于 2014-11-14 10:30 消防水泵房是有排污泵的 该泵 是安消防负荷设置的没错,水泵房有排污泵了,再说,水泵房有300门槛,外面的水根本进不来,排烟风机配电箱装高1m多,更加没有不动作的可能性。就算是落地的排烟风机,还是有门槛。
回复