STS门式二维钢架,梁柱节点的加劲肋为什么这么大
daddysback
daddysback Lv.3
2014年11月12日 11:36:58
只看楼主

如图,厚度到了208mm,怎么回事,用工具箱计算,加劲肋都不需要,为什么二维设计里会出现这么大?

如图,厚度到了208mm,怎么回事,用工具箱计算,加劲肋都不需要,为什么二维设计里会出现这么大?

QQ图片20141112111640.jpg


QQ图片20141112111649.jpg

免费打赏
achi71
2014年11月12日 15:25:00
2楼
梁柱节点腹板太薄了
回复
mkvedsvuyi
2014年11月12日 22:59:27
3楼
用2.2吧,节点区域另换厚板。
回复
daddysback
2014年11月13日 09:14:37
5楼
mkvedsvuyi 发表于 2014-11-12 22:59 用2.2吧,节点区域另换厚板。2.2是什么意思啊??
回复
daddysback
2014年11月13日 09:16:23
6楼
achi71 发表于 2014-11-12 15:25 梁柱节点腹板太薄了柱子用的HN350X175X7X11,腹板厚度是7mm吧,是7mm薄了?
回复
daddysback
2014年11月13日 09:16:51
7楼
qiangxq2 发表于 2014-11-13 07:42 梁柱节点有问题柱子用的HN350X175X7X11,腹板厚度是7mm吧,是7mm薄了?
回复
daddysback
2014年11月13日 09:29:20
8楼
daddysback 发表于 2014-11-13 09:14 2.2是什么意思啊??柱子用的HN350X175X7X11,腹板厚度是7mm吧,是7mm薄了?
回复
mkvedsvuyi
2014年11月13日 16:12:34
9楼
daddysback 发表于 2014-11-13 09:14 2.2是什么意思啊??PKPM V2.2,见新版介绍。。。