风机盘管系统的监控功能描述 1.风机变速及启停控制 为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低3档实现风机的转速控制。启停控制、风量调节通常是使用者就地手动控制。 2.室温控制 室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。 大多数风机盘管都是冬、夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。
1.风机变速及启停控制
为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低3档实现风机的转速控制。启停控制、风量调节通常是使用者就地手动控制。
2.室温控制
室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。
大多数风机盘管都是冬、夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。
(1)温控器手动转换。在各个温控器上设置冬、夏季手动转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。当温控器为位式控制器时,它与冬、夏手动转换开关的接线你可以参考。
风机盘管系统的监控功能描述
有需要完全可以联系 江苏森泰环境
夏季时转换开关拨向“S’’,如果室温过高,则温感组件向前动作,使温控器节点1, 2接通,电动水阀带电打开;当室温降低后,温感组件向后动作,使1, 2节点断开,电动水阀失电后由弹簧复位而关闭。在冬季时,把转换开关手动拨向“w”挡,其他动作过程与上述类似,但动作方向与夏季相反,即室温过高时关水阀,室温过低时开水阀。
(2)统一区域手动转换。对于同一朝向或相同使用功能的风机盘管,如果管理水平较高,也可以把转换开关统一设置,集中进行冬、夏工况的转换,这样各温控器上可取消就地操作的转换开关。注意这种方式要求所有统一转换的风机盘管必须是同一电源,这需要与电气工种密切配合。