这条电缆怎么啦,好象没运行多久。。。。。。。
zhili051
zhili051 Lv.13
2014年11月11日 16:35:49
只看楼主

连续几天下雨,使线路跳闸,巡线路查看,除有一个中间电缆头外未发现什么问题,通知值班人员再次合闸,再次跳开,查看设备没发现问题,中决定切断中间电缆头,重新在做,经抢修已将线路再次恢复送电现下图经刨解原中间电缆头的过程

连续几天下雨,使线路跳闸,巡线路查看,除有一个中间电缆头外未发现什么问题,通知值班人员再次合闸,再次跳开,查看设备没发现问题,中决定切断中间电缆头,重新在做,经抢修已将线路再次恢复送电
现下图经刨解原中间电缆头的过程



YP20141104101341035.jpeg


YP20141104101348715.jpeg


YP20141104101356795.jpeg


YP20141104101421978.jpeg


YP20141104101436955.jpeg


YP20141104101532250.jpeg


YP20141104101758771.jpeg


YP20141104101846722.jpeg


YP20141104102247428.jpeg


YP20141104102819234.jpeg


YP20141104103611465.jpeg


YP20141104103625385(1).jpeg

免费打赏
土木的人真多
2014年11月11日 16:41:11
2楼
不知楼主用在什么环境。根据GB50058-2014在爆炸危险1区中严禁有中间接头哦,2区中不已经有中间接头哦。
你们胆子忒大了。就算用中间接头,也应该用按照标准做法哦。这烧的,幸好没出事。要不然就晚了
回复
zhili051
2014年11月11日 16:45:24
3楼
感觉施工人员没有经过培训,未能按要求进行开展工作,工艺质量太差(未能按要求削好铅笔头圆柱形,两端没有封好接口)
回复
展展
2014年11月11日 16:51:32
4楼
工艺质量太差,还电缆接头位置应该错开。
回复
wrydwryd
2014年11月12日 09:06:01
5楼
这是中间接头没有做好的原因
回复
西西第一号
2014年11月13日 09:37:11
6楼
还好没发生重大事故
回复
lingxuct
2014年11月13日 10:02:56
7楼
手机拍的,不是很清楚,细节问题看不到,中间头击穿短路是肯定的。
回复
desparado
2014年11月13日 10:55:59
8楼
教训啊,事故需要做4d分析
回复
我的世
2014年11月13日 12:21:38
9楼
进户线是不可以有接头的 这点都不知道 还好没有伤到人
回复
xueyufeiren
2014年11月13日 13:28:10
10楼
学习,就当做经验教训
回复
liyongjing12
2014年11月13日 13:48:50
11楼
细节一定要注意好!!!
回复

相关推荐

APP内打开