已知电缆,电缆桥架的选择
太阳哥哥
2014年11月11日 14:02:08
只看楼主

请教下大家,根据已知电缆,如何选择桥架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么计算桥架大小......是把截面积加起来嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 桥架填充率40%左右 怎么算感觉 计算起来数据差距大 - - 求教 谢谢

请教下大家,根据已知电缆,如何选择桥架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么计算桥架大小......是把截面积加起来嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 桥架填充率40%左右 怎么算感觉 计算起来数据差距大 - - 求教 谢谢
a396673967
2017年05月15日 11:35:39
12楼

好东西 感谢分享
回复
雨天joe
2017年05月15日 12:18:19
13楼
先查每个电缆的截面积多少,然后再所有电缆截面积相加,除以40%,这就是所需桥架的截面积。但是这个结果要适当放大,因为电缆排列不规整或者后期加电缆等情况。
回复
lsh1030
2017年05月15日 13:09:02
14楼

进来学习了
回复
liukai384
2017年05月15日 15:54:41
15楼
好东西 感谢分享
回复
ljw_cc1
2017年05月15日 16:31:03
16楼
已知电缆桥架计算
回复
ljw_cc1
2017年05月15日 16:53:02
17楼
已知电缆桥架计算:1)70电缆40根:占宽40*38.8=1552;25电缆10根:占宽10*28.2=282;合计占宽1834;若电缆在桥架内两层叠放,至少应选1000*150规格桥架;
2)70电缆40根:占截面积47295;25电缆10根:占截面积6246;282;合计占截面积43541;当选1000*150规格桥架时,电缆在桥架内的比值为43541/150000=29%;
3)结论:当电缆在桥架内的比值达30%时,其实已经很拥挤了!
回复
ljw_cc1
2017年05月15日 17:01:03
18楼
2)70电缆40根:占截面积47295;25电缆10根:占截面积6246;合计占截面积53541;当选1000*150规格桥架时,电缆在桥架内的比值为53541/150000=35.7%;
3)结论:当电缆在桥架内的比值达35.7%时,其实已经很拥挤了!