大神们看过来!10度温差求冷负荷
king1009402724
Lv.2
2014年11月10日 14:00:57
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
深圳地区,钢构厂房,焊装车间,要求37度用风机盘管制冷达到27度,想知道需要多少冷负荷。
深圳地区,钢构厂房,焊装车间,要求37度用风机盘管制冷达到27度,想知道需要多少冷负荷。
免费打赏
adingkgb
2014年11月10日 16:02:32
2楼
要准确计算的话,那你要有其他计算条件呀
比如处理前37 度时的空气状态,处理后27度的开启状态(湿度要求),新风量的要求和新风状态(是否需要风盘承担新风负荷?),空调换气次数以及循环风量,设备的发热负荷等等。
回复
小清新
2014年11月12日 07:23:48
3楼
这个跟围护结构没关系吗
回复
jaoden
2014年11月18日 13:55:36
4楼
焊接车间,好像焊机的热量远远大于结构了。