本帖最后由 tx 于 2014-11-9 10:54 编辑 不清楚,老《建规》5.4.6条、新《建规》(看到的不知是否为正式版本)5.4.10条的规定,与《消水规》7.4.3条相互矛盾吗?7.4.3设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。(强条)不知道该怎么办了?按照规范发布时间顺序,《消水规》约束老《建规》,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。到明年5月1日后,新《建规》约束《消水规》,低、多层的住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,下部公共部分设置消火栓,上部住宅就可不设置消火栓了。
本帖最后由 tx 于 2014-11-9 10:54 编辑
不清楚,老《建规》5.4.6条、新《建规》(看到的不知是否为正式版本)5.4.10条的规定,与《消水规》7.4.3条相互矛盾吗?
7.4.3设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。(强条)
不知道该怎么办了?
按照规范发布时间顺序,《消水规》约束老《建规》,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。到明年5月1日后,新《建规》约束《消水规》,低、多层的住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,下部公共部分设置消火栓,上部住宅就可不设置消火栓了。
是规范开玩笑、还是时间开玩笑???
12楼
攻城师55731 发表于 2014-11-12 17:08 这个准确的应该是,住宅和商业分开,不过在建筑分类上,我们还是把二者放在一起,国外就是二者分开考虑的! …不只是商业,规范是:除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定
回复
13楼
这是与旧规范不一样的地方.
回复
14楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-11-13 15:38 编辑
已前建规有这种规定,现在合并了,高层建筑也适用了。推而广之,需多问题,包括暖通专业的前室正压送风及电气专业的烟感报警等问题都可推而广之。请大家不要胶柱鼓瑟,只玩文字游戏,要了解规范条文解决问题的本意。特别是本专业屋顶水箱设置问题,值得大家讨论。
回复
15楼
我更疑惑的是有时建筑会有个屋顶的机房层,按照这个规定是要设置呢?还是不用设置?
相比建规与消规不一致时,我觉得在基础性规定之后,如果有针对性规定,那就按针对性规定执行。
回复
16楼
攻城师55731 发表于 2014-11-12 17:08 这个准确的应该是,住宅和商业分开,不过在建筑分类上,我们还是把二者放在一起,国外就是二者分开考虑的! …楼主的意思就是如果按新规5.4.10,当建筑物是多层,上部住宅,下部为商业或办公,分开考虑,上部住宅不需要设置消火栓,下部按商业或者办公达到了设置消火栓要求,那下部就需要设。那么就和消规7.4.3矛盾了。
回复
17楼
攻城师55731 发表于 2014-11-12 17:08 这个准确的应该是,住宅和商业分开,不过在建筑分类上,我们还是把二者放在一起,国外就是二者分开考虑的! …楼主的意思就是如果按新规5.4.10,当建筑物是多层,上部住宅,下部为商业或办公,分开考虑,上部住宅不需要设置消火栓,下部按商业或者办公达到了设置消火栓要求,那下部就需要设。那么就和消规7.4.3矛盾了。
回复
18楼
其实这个问题,要知道编规范的意图,规范组自己都没解释,我们只能玩文字游戏了。
如果发生了楼主说的情况,那么也好办,7.6.3是强条,而5.4.10-3不是强条,按强条做吧。