设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓?
tx
tx Lv.11
2014年11月09日 10:46:55
只看楼主

本帖最后由 tx 于 2014-11-9 10:54 编辑 不清楚,老《建规》5.4.6条、新《建规》(看到的不知是否为正式版本)5.4.10条的规定,与《消水规》7.4.3条相互矛盾吗?7.4.3设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。(强条)不知道该怎么办了?按照规范发布时间顺序,《消水规》约束老《建规》,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。到明年5月1日后,新《建规》约束《消水规》,低、多层的住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,下部公共部分设置消火栓,上部住宅就可不设置消火栓了。

本帖最后由 tx 于 2014-11-9 10:54 编辑

不清楚,老《建规》5.4.6条、新《建规》(看到的不知是否为正式版本)5.4.10条的规定,与《消水规》7.4.3条相互矛盾吗?

7.4.3设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。(强条)

不知道该怎么办了?
按照规范发布时间顺序,《消水规》约束老《建规》,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。到明年5月1日后,新《建规》约束《消水规》,低、多层的住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,下部公共部分设置消火栓,上部住宅就可不设置消火栓了。
是规范开玩笑、还是时间开玩笑???

免费打赏
云飘飘
2014年11月10日 06:18:04
2楼
按照新规范都要设置,哪个严格执行哪个。
回复
夜班吹残灯
2014年11月10日 08:42:02
3楼
规范的时效性,的确有矛盾
回复
版专攻
2014年11月10日 10:04:06
4楼
你这个是以错误的前提来提出问题的,首选多层的住宅,小于27m的住宅是不用设置消火栓系统的,下边两层是商业网点也不用设置,因此不会有你这种情况出现!
回复
applan
2014年11月10日 10:36:40
5楼
版专攻 发表于 2014-11-10 10:04 你这个是以错误的前提来提出问题的,首选多层的住宅,小于27m的住宅是不用设置消火栓系统的,下边两层是商业 …如果底部是非网点的商业+住宅的类型,就会出现楼主说的这些情况。
回复
xinbao8899
2014年11月10日 10:59:49
6楼
云飘飘 发表于 2014-11-10 06:18 按照新规范都要设置,哪个严格执行哪个。照新规范都要设置,哪个严格执行哪个。
回复
强強
2014年11月10日 11:18:59
7楼
以前做的这种住宅上部住宅都设置了消火栓的。
回复
tx
2014年11月12日 15:28:59
8楼
applan 发表于 2014-11-10 10:36 如果底部是非网点的商业+住宅的类型,就会出现楼主说的这些情况。新《建规》5.4.10条,除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:看清楚,除商业服务网点外,。。。。。
回复
tx
2014年11月12日 15:31:38
9楼
版专攻 发表于 2014-11-10 10:04 你这个是以错误的前提来提出问题的,首选多层的住宅,小于27m的住宅是不用设置消火栓系统的,下边两层是商业 …新《建规》5.4.10条,除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:看清楚,除商业服务网点外,。。。。。
回复
版专攻
2014年11月12日 15:36:13
10楼
tx 发表于 2014-11-12 15:31 新《建规》5.4.10条,除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:看清 …哦,看错了,规范定的不是很严谨,应该是只要规范规定有任何一个部位设,都要设,楼主可以看下新《建规》5.4.10条的条文说明,说的也是很模糊
回复
攻城师55731
2014年11月12日 17:08:47
11楼
这个准确的应该是,住宅和商业分开,不过在建筑分类上,我们还是把二者放在一起,国外就是二者分开考虑的!

你在设计时,就把二者分开来对待,这样和规范就不矛盾了!这种做法也是可以的,宣贯会说可以这么做!
回复