漏电火灾探测器报警,如何排查漏电故障
狼小芸
狼小芸 Lv.9
2014年11月08日 18:45:36
只看楼主

本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 编辑 我测了各项电流,数值很奇葩。相电流0.087 0.015 0.422零线电流1.019地线电流0.023下面接有3个排烟风机柜,分柜有照明,BA,消防模块等电源,风机未启动 。漏电火灾报警器报警。探测器允许的最高漏电电流时700毫安。求大神解释指导。 由基尔霍夫第一定律可知,流入配电箱的电流等于流出配电箱的电流+漏电电流。我认为排查地线的漏电电流就行了,如果没问题应逐条线路检查是否未经地线对地漏电。可实际情况跟我想的差了十万八千里。一条照明回路,火线电流与零线电流几乎相等,但是这条回路接上漏电火灾报警探测器就报警,不接就不报警。

本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 编辑

我测了各项电流,数值很奇葩。
相电流0.087 0.015 0.422
零线电流1.019
地线电流0.023
下面接有3个排烟风机柜,分柜有照明,BA,消防模块等电源,风机未启动 。
漏电火灾报警器报警。
探测器是剩余电流式火灾报警探测器,电流互感器线圈将3根相线和零线套住。

或许我的想法是错误的,求高手教教我如何排查漏电问题。
跪求大神!


免费打赏
攻城师14876
2014年11月23日 22:28:29
12楼
首先要确定互感器安装是否正确,零线和相线必须同进同出;确认安装正确后把负载全部启动,然后逐个断开负载回路,观察漏电情况,可能其中一路漏电,也可能几路漏电,找到漏电的回路查明原因;三、可能负载全部断开,也会报警,这时末端安装有问题,零线有回流。