漏电火灾探测器报警,如何排查漏电故障
狼小芸
狼小芸 Lv.9
2014年11月08日 18:45:36
只看楼主

本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 编辑 我测了各项电流,数值很奇葩。相电流0.087 0.015 0.422零线电流1.019地线电流0.023下面接有3个排烟风机柜,分柜有照明,BA,消防模块等电源,风机未启动 。漏电火灾报警器报警。探测器允许的最高漏电电流时700毫安。求大神解释指导。 由基尔霍夫第一定律可知,流入配电箱的电流等于流出配电箱的电流+漏电电流。我认为排查地线的漏电电流就行了,如果没问题应逐条线路检查是否未经地线对地漏电。可实际情况跟我想的差了十万八千里。一条照明回路,火线电流与零线电流几乎相等,但是这条回路接上漏电火灾报警探测器就报警,不接就不报警。

本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 编辑

我测了各项电流,数值很奇葩。
相电流0.087 0.015 0.422
零线电流1.019
地线电流0.023
下面接有3个排烟风机柜,分柜有照明,BA,消防模块等电源,风机未启动 。
漏电火灾报警器报警。
探测器是剩余电流式火灾报警探测器,电流互感器线圈将3根相线和零线套住。

或许我的想法是错误的,求高手教教我如何排查漏电问题。
跪求大神!


免费打赏
zongch1939
2014年11月08日 19:08:56
2楼
中性线电流是相线电流的2倍多,此种情况估计是系统中有谐波电流造成的。
保护线电流为23mA,虽然未达到一般的动作值30mA,估计超过了报警的定值,而发出了报警。
这保护线上23mA的剩余电流,其中有一部分是系统的对地泄露电流,可估算或计算,如为10mA,剩下的13mA电流可通过测量3个排烟风机柜、分柜等处各PE线上的电流即可。
回复
狼小芸
2014年11月08日 19:13:03
3楼
zongch1939 发表于 2014-11-8 19:08 中性线电流是相线电流的2倍多,此种情况估计是系统中有谐波电流造成的。保护线电流为23mA,虽然未达到一般 …忘了说明,探测器的最高允许漏电电流是700毫安现用的就是最高允许漏电电流
回复
tom541100
2014年11月09日 10:17:09
4楼
你采用的什么报警系统?
回复
开心老爸
2014年11月09日 11:42:33
5楼
你里面的照明灯具用的什么灯具,光源是什么?
回复
langhua2010450
2014年11月09日 19:59:24
6楼
你采用的什么报警系统
回复
狼小芸
2014年11月09日 20:29:31
7楼
tom541100 发表于 2014-11-9 10:17 你采用的什么报警系统?报警系统不知道探测器是剩余电流式漏电火灾探测器
回复
狼小芸
2014年11月09日 20:30:12
8楼
开心老爸 发表于 2014-11-9 11:42 你里面的照明灯具用的什么灯具,光源是什么?灯具是荧光灯两套单管荧光灯
回复
chunhuaxingxing
2014年11月09日 21:47:59
9楼
路过看看了。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月09日 21:48:23
10楼
路过看看了。
回复
fitman
2014年11月10日 09:08:11
11楼
既然发现问题在照明回路,在这点查下去就可以了。如果回路有分开关,那分断后续一合上来排查,如果已是最未一级,就要作支线检查了。