8月份画了一高层 结果甲方一直不要图纸 到了11月份才审图 审图办的意见 是 消防水箱大样画法按新规范画。。新规范的画法和老的有啥区别?
8月份画了一高层 结果甲方一直不要图纸 到了11月份才审图 审图办的意见 是 消防水箱大样画法按新规范画。。新规范的画法和老的有啥区别?
2楼
可以卡看看的消火栓设计规范。
回复
3楼
是不是消防水箱容量不够了,其它还有就是现在水箱无效容积增加了,还有要有什么报警水位标注之类,也正在研究中。
回复
4楼
听同事说 消防水箱 还有做吸水槽 。。这到底怎么画啊?
回复
5楼
设流量开关,无效容积增加至少300高(消防出水管设防止旋流器),设流量开关,设呼吸管和通气管,别的和以前差不多,还有可能消防水箱变大了
回复
6楼
新版消防给水及消火栓系统技术规范里面真的不同建筑规定了不同做法主要是针对公共建筑用水量增大了
回复
7楼
路过学习一下:lol
回复
8楼
新规范关于消防水箱的要求主要是水箱的大小可能发生变化 还有就是可能需要设置增压系统(特别是有喷淋的建筑) 具体还得你队长消规去理解。
回复
9楼
版专攻 发表于 2014-11-10 10:38 设流量开关,无效容积增加至少300高(消防出水管设防止旋流器),设流量开关,设呼吸管和通气管,别的和以前 …屋顶消防水箱一定要做防止旋流器么
回复
10楼
版专攻 发表于 2014-11-10 10:38 设流量开关,无效容积增加至少300高(消防出水管设防止旋流器),设流量开关,设呼吸管和通气管,别的和以前 …呼吸管也不知道怎么画
回复
11楼
笨的像头猪 发表于 2014-11-11 14:28 呼吸管也不知道怎么画没接触过,也不知道,现在只能弄两个通气管
回复