求助,关于断路器极数选择
晓晓meng
晓晓meng Lv.4
2014年11月08日 14:10:51
只看楼主

低压断路器极数有1P,1P+N,2P,3P,4P,如何来选择合适的极数,求各位前辈解答

低压断路器极数有1P,1P+N,2P,3P,4P,如何来选择合适的极数,求各位前辈解答
免费打赏
晓晓meng
2014年11月08日 15:04:56
2楼
来个好心人解答一下
回复
beida_energy
2014年11月08日 15:06:47
3楼
1P,就是只有一个触点的开关,包括1P+N。
1P的开关用于控制一根相导体,比如照明回路,并进行保护,但是没有漏电保护;
1P+N,一般为漏电断路器,用于控制需要进行漏电保护的线路及设备,比如插座回路。
2P的,为两极的,一般为一个相导体和一根中性导体,拉开以后相、零均断开。
比如,住宅的进户总开关一般为2P。
3P就简单了,就是三相开关。
四极的,即4P,为三个相导体和一个中性导体。均有断点。
还有,3P+N的,一般为三相四线的漏电断路器,而且,N极无断点。
回复
晓晓meng
2014年11月08日 15:30:38
4楼


谢谢,很详细,但是关于总配电箱进线断路器选3P还是4P啊,我这里还有个办公楼的一层配电箱功率一共21kW,主要负荷是照明跟插座,计算电流28A,进线断路器选的是4P,能解答下吗
回复
beida_energy
2014年11月08日 16:29:54
5楼
你的这个地方属于办公,这个总开关,应该用3+N的四线的漏电断路器,就是不能断N!
不能选择4极,这个地方的中性导体是不能有断点的!
因为你这里肯定是三相进户,而又多是单相负荷。
回复

相关推荐