ZC-YJV-0.6/1 4*70+1*35mm²这种型号的电缆是怎么确定的,我看那些标注最多只有三芯的
ZC-YJV-0.6/1 4*70+1*35mm²这种型号的电缆是怎么确定的,我看那些标注最多只有三芯的
2楼
根据负载的负荷确定保护开关,根据保护开关确定电缆截面。根据负荷相序和是否平衡确定电缆芯数,根据适用场合选择是否需要阻燃
回复
4楼
上面两位的名字,哈哈哈。
回复
5楼
兵长 发表于 2014-11-7 11:03 上面两位的名字,哈哈哈。一个人吗,
回复
6楼
路过学习, 顺便来看下沙发板凳两位的名字
回复
7楼
这么理解吧,
老爹是前辈,以前人称呼
老爸是我们现代称呼,
:lol
回复
8楼
开心老爹 发表于 2014-11-7 10:53 这位版主,人家问的是4+1的电缆是怎么选的,你就这样回复吗?选择4+1,即五芯电缆,那就是运行TN-S系统 …谢谢啊,那根最细的线是不是用来做pe线的?
回复
9楼
datou321456 发表于 2014-11-7 14:25 谢谢啊,那根最细的线是不是用来做pe线的?对的,至于中性线是选择和PE线截面一样还是和相线截面一样,是看中性线不平衡电流的大小
回复
10楼
一般小的截面按大的一半
回复
11楼
4+1中的1.怎么可以用Bv么。。以前只知道YJV4+1.具体怎么分的不是很清楚哦
回复
12楼
ghostcoco 发表于 2014-11-7 14:35 对的,至于中性线是选择和PE线截面一样还是和相线截面一样,是看中性线不平衡电流的大小谢谢受教了
回复