热回水回不了换热器再次加热,怎么办?
hmkun2006
hmkun2006 Lv.2
2014年11月06日 16:00:01
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位大师:热回水进不了换热器再加热。 我的想法是:在热回水管上安装旁通一组循环泵,选出力3kg扬程的水泵,自来水和热回水管接口之前安装止回阀,可又担心自来水又补不进去水。怎么办? 试问可否安装循环泵?安装多大扬程循环水泵?加在什么位置?

请教各位大师:热回水进不了换热器再加热。
我的想法是:在热回水管上安装旁通一组循环泵,选出力3kg扬程的水泵,自来水和热回水管接口之前安装止回阀,可又担心自来水又补不进去水。怎么办?
试问可否安装循环泵?安装多大扬程循环水泵?加在什么位置?

CCC.jpg

免费打赏
hmkun2006
2014年11月09日 22:34:46
12楼
hzs00000 发表于 2014-11-7 23:36 应该是换热器该清洗了才安装的新系统啊!
回复
红蜘蛛
2014年11月10日 08:28:57
13楼
本帖最后由 红蜘蛛 于 2014-11-10 08:31 编辑

在自来水一端要按个阀门,循环泵可以按在换热器的接口处(回水),增加循环速度
回复
勇者无疆
2014年11月10日 09:00:19
14楼
通过图来看,回水应该能回来。排除以下情况:
1、管路和换热设备堵住了
回复
a112702392
2014年11月10日 17:40:12
15楼
1、生活热水端均安装在板换热水出水管段。
2、热水回水增加一台循环泵(采用3~4公斤的水泵)
3、自来水补水安装在高位热水箱加装浮球阀
4、原有热水出水管浮球阀取消。
5、高位热水箱加装溢水口及排水口。
回复
aming1963
2014年11月12日 10:09:13
16楼
想法很好,还需论证。
回复
王农勤
2014年11月13日 17:23:21
17楼
肯定要设置循环泵的。
回复
益元
2014年11月13日 21:53:21
18楼
循环水泵应该是安装在自来水和热回水混合点的后面,让循环水泵能同时抽取热回水和自来水,同时管道也要加装阀门控制水量,水泵扬程2Kg就可以了
回复
colingu
2014年11月14日 19:39:21
19楼
大神啊,救救我吧!
回复
zjw1316189
2014年11月18日 12:29:29
20楼
9楼和15楼说的很清楚了。
回复

相关推荐

APP内打开