请教各位大师:热回水进不了换热器再加热。 我的想法是:在热回水管上安装旁通一组循环泵,选出力3kg扬程的水泵,自来水和热回水管接口之前安装止回阀,可又担心自来水又补不进去水。怎么办? 试问可否安装循环泵?安装多大扬程循环水泵?加在什么位置?
请教各位大师:热回水进不了换热器再加热。
我的想法是:在热回水管上安装旁通一组循环泵,选出力3kg扬程的水泵,自来水和热回水管接口之前安装止回阀,可又担心自来水又补不进去水。怎么办?
试问可否安装循环泵?安装多大扬程循环水泵?加在什么位置?
2楼
这个画的图感觉有问题。(1)回水该是在用户供水的末端,再回到水箱吧。(2)热水是自泄,那1楼和14楼的压力问题,安装调压阀了。管路是不是要同程设置。
回复
3楼
初步,有几个问题最好能明确下:
1.二次侧加热的水是用来做什么的?
2.管径标一下
3.一次侧的蒸汽参数
需要逐步彻底搞清楚。
回复
4楼
hjh512 发表于 2014-11-6 17:58 初步,有几个问题最好能明确下:1.二次侧加热的水是用来做什么的?2.管径标一下1、二次侧加热水用做生活热水,2、自泄回水上面是DN100的,往下变到DN50接入DN80的自来水管道上,通过电子水处理器进入换热器,3、我认为与一次侧进、出无关。
回复
5楼
hmkun2006 发表于 2014-11-6 19:53 1、二次侧加热水用做生活热水,2、自泄回水上面是DN100的,往下变到DN50接入DN80的自来水管道上,通过电 …不结垢吗?
回复
6楼
不管他结不结垢!
补充内容 (2014-11-7 16:16):
求解,各位大师!
回复
7楼
应该是换热器该清洗了
回复
8楼
闭式系统选水泵不需要考虑扬程
回复
9楼
本帖最后由 maple1978 于 2014-11-9 20:52 编辑
图片上没有见到水泵,不知热水是怎样供到高位热水箱的?
自来力压力为6KG/CM2,相当于可以送水到60米高的地方(管道沿程损失忽略),如果14楼层高度不大于60米,那么热回水管的水压与自来水水压相抵消,当然进不了热交换器。
假设把自来水关闭,热回水管同样回不了热交换器。因为热水出水管、高位热水箱、热回水管、热交换器组成一个U型管路,在没有外力作用下,热回水管是回不了热交换器的。
回复
10楼
maple1978 发表于 2014-11-9 20:48 图片上没有见到水泵,不知热水是怎样供到高位热水箱的? 自来力压力为6KG/CM2,相当于可以送 …谢谢!那在回水管网上安装一套循环泵组,可否解决问题?求教!
回复
11楼
娜娜0908 发表于 2014-11-8 10:25 闭式系统选水泵不需要考虑扬程但是他是开式循环啊,怎么办,好呢?
回复