高层民用建筑外墙及屋面挤塑板需要做哪些实验,做几组?
高层民用建筑外墙及屋面挤塑板需要做哪些实验,做几组?
3楼
见GB/T 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料.
回复
5楼
主要做燃烧性能、导热系数、容重、抗压强度或压缩强度等指标的检测
发个截图吧,这是《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)第4.2.2条,是强制性条文!
回复
6楼
GB/T 30595-2014 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料
回复
7楼
谢谢楼主分享!
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
单体工程20000平以内做3组
回复
10楼
建筑工程上每单位工程同一厂家做3组。检测项目就检:压缩强度和导热系数这两项。
回复
11楼
保温砂浆规范要求每单位工程同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各检测不少于3组;当单位工程建筑面积在2万m2以上时各检测不少于6组,挤塑板每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于3组
回复
12楼
保温砂浆规范要求每单位工程同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在2万m2以下时各检测不少于3组;当单位工程建筑面积在2万m2以上时各检测不少于6组,挤塑板每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于3组
回复
13楼
谢谢楼主分享,非常感谢
回复