新人框架结构布置求教?
chencan1221
2014年11月05日 09:39:48
只看楼主

有一酒店,客房,6度区,层高3.3,柱开间8m,客房开间4m,非承重填充墙采用煤矸石多孔砖,计算容重11kN/m3,200厚,折算线荷载3kN/m2。我的问题见图:KZ 500X500 KL 250X650 ,梁柱布置见图,云线中的墙体内缩500mm,在建模的时候要不要再设梁(云线墙体的自重已经折算的KL中去)。我的做法是不设梁,加强板配筋,但是新手不太确定,求教大家,好为以后碰到这样的问题,可以很好的解决。谢谢。

QQ图片20141105092440.jpg

免费打赏
o如梦无痕o
2014年11月05日 09:56:41
2楼
可以不设梁,板钢筋其实都可以不加强。
但是加强点也不是坏事 板底随便附加个2d14好了
虽然没有太大用
回复
chencan1221
2014年11月05日 10:02:15
3楼
如梦无痕…… 发表于 2014-11-5 09:56 可以不设梁,板钢筋其实都可以不加强。但是加强点也不是坏事 板底随便附加个2d14好了 虽然没有太大用长知识了,非常感谢