有关高规中剪力墙底层的疑问?
溪云初起
2014年11月04日 09:21:30
只看楼主

7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。---------------------------------------上面是规范。请问:“一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比”中的底层指的是模型中最下面一层,还是地下室顶板面上的第一层?也是说这个底层包不包括地下室?如果二级抗震等级,地下室轴压比大于0.3,而一层小于0.3,需要设置约束边缘构件吗?

7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:
1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件。
---------------------------------------
上面是规范。请问:“一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比”中的底层指的是模型中最下面一层,还是地下室顶板面上的第一层?也是说这个底层包不包括地下室?如果二级抗震等级,地下室轴压比大于0.3,而一层小于0.3,需要设置约束边缘构件吗?
免费打赏
李万里
2014年11月04日 09:40:30
2楼
条文说明里面应该有,如果没有,个人理解应该不是地下室,而是嵌固端上面一层
回复
那路透
2014年11月04日 09:44:38
3楼
我也来学习学习
回复
富强168
2014年11月04日 09:55:16
4楼
应该是嵌固端上面一层
回复
lengqi2009
2014年11月04日 16:00:54
5楼
朱总的《高规应用与分析》中“底层墙肢底截面”指嵌固端处截面。
回复
高处能胜寒
2014年11月05日 09:37:52
6楼
一般是根据底部加强区的轴压比的大值来确定,如果对经济性要比较高可以分开,一般地下室层高较高,所以墙要加厚,反而轴压比有可能变小。这种情况可以根据各层的轴压比分别设置约束或是构造边缘构件。
回复
gx584023882
2014年11月05日 09:46:46
7楼
应该是嵌固端上面的第一层吧
回复
设计小兵
2014年11月05日 12:55:50
8楼
是针对结构嵌固段位置来说的
回复
longfeigg
2014年11月05日 17:10:37
9楼
底层一直都是指嵌固层上一层
回复
结构生活
2014年11月06日 08:30:41
10楼
被地下室顶板嵌固的地上一层的轴压比确定
回复
wdyslf
2014年11月06日 10:30:43
11楼
朱书有详细说明:这里的底层墙肢底截面,一般是指的嵌固端处截面,前提是底部加强部位截面无变化因此最大轴压比出现在墙肢底部,即嵌固端处截面。实际中,经验出现在底部加强区墙肢变截面或变长度的情况,此时底部加强区范围内的最大轴压比可能不会出现在最下面嵌固端处,而是变截面或者变长度处,这种情况要考察整个底部加强区范围内最大轴压比,而不是只看嵌固端处轴压比了。
回复

相关推荐

APP内打开