悬挑位置设计及施工
yanyao1981
yanyao1981 Lv.4
2014年11月04日 09:03:38
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-4 10:12 编辑 事例:一层地下室顶板,周围一圈全部悬挑出4m,因现场施工场地限制等原因,现悬挑部位4m采用后浇形式(即除悬挑部位外,其它部分全部施工,悬挑部位等主体完工之后再施工),这样就涉及两个问题: 1、施工缝留在悬挑部位; 2、悬挑部位的钢筋连接问题。 请问:这样做是否可行,如不可行请说明依据(如哪条规范),可行,则钢筋如何搭接。谢谢各位提供意见!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-4 10:12 编辑

事例:一层地下室顶板,周围一圈全部悬挑出4m,因现场施工场地限制等原因,现悬挑部位4m采用后浇形式(即除悬挑部位外,其它部分全部施工,悬挑部位等主体完工之后再施工),这样就涉及两个问题:
1、施工缝留在悬挑部位;
2、悬挑部位的钢筋连接问题。
请问:这样做是否可行,如不可行请说明依据(如哪条规范),可行,则钢筋如何搭接。谢谢各位提供意见!
免费打赏
pxwhaaa
2014年11月04日 11:16:34
2楼
不可行,设计来说,悬挑构件是不允许留施工缝
回复
甲方施工员
2014年11月04日 13:30:56
3楼
有图纸更好,想象不出来楼主的结构形式
悬挑板施工缝留在哪都不合适,你自己想想哪里可以留,大面积以后就是隐患,至于钢筋要是能留置的话给钢筋绑扎好了
回复
kv123
2014年11月04日 14:05:09
4楼
钢筋可预留绑扎好没啥关系,施工缝不得留设在受力最不利的地方。

参考做法:

施工缝不贴柱边,由柱边伸出700mm,梁中钢筋接头距离施工缝100mm;纵向钢筋搭接接头面积百分率为50%,梁钢筋采用直螺纹连接,连接接头错开35d,同时梁断面考虑增加抗剪钢筋,抗剪钢筋设置如下:在梁断面中部设C16纵横间距200mm,插入断面两边混凝土内各20d,同时在其垂直向加以与箍筋尺寸、排布均相同的拉筋以固定抗剪钢筋;相应梁原构造腰筋改为同级直径为16mm的抗扭腰筋,预留及搭接方式与纵向受力钢筋相同;楼板钢筋采用绑扎搭接,搭接接头面积百分率50%,搭接从施工缝开始,搭接长度为LL,搭接接头间距0.3LL,其他按图施工。施工缝采用严格的成品保护措施,需要后浇筑区域施工之前要做好凿毛、养护等具体措施;在新混凝土浇筑之前,需要在施工缝表面涂抹水泥浆,切实保障施工缝两侧新旧混凝土的紧密连接,保证施工缝处的现场施工质量。
回复
撒思开库
2014年11月04日 14:31:29
6楼
施工缝是绝对不能留在受力最大的位置的,整个悬挑构件其实都属于这个范畴,你又不可能留在顶板边跨上,那应该是不可行的
回复
kv123
2014年11月04日 14:35:03
7楼
参考做法图示
回复
yanyao1981
2014年11月04日 15:05:47
8楼
KV123说的悬挑梁吗?谢谢各位给予的意见。
回复
淦海
2014年11月05日 14:46:48
9楼
预留施工缝肯定是不合适的,但是应该有相应的处理措施,按6楼的做法还是可以的。
回复