内墙金属门窗需要做均压环连接吗?(已解决)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年11月03日 15:47:27
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:17 编辑 均压环每2层做一次,比如17层底板做均压环,从梁上焊出两根扁钢,一根穿过梁板给16层的金属门窗,一根垂直朝上给17层金属门窗,现在遇到一个疑问,如图,金属门窗在内墙(粉红色圈),外面有一阳台(准备做金属栏杆的),我们现在只做了阳台栏杆的接地预留扁钢,里面的内墙上的两个金属窗(客户、次卧)均没有预留,请问这样是否可行

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-15 20:17 编辑

均压环每2层做一次,比如17层底板做均压环,从梁上焊出两根扁钢,一根穿过梁板给16层的金属门窗,一根垂直朝上给17层金属门窗,现在遇到一个疑问,如图,金属门窗在内墙(粉红色圈),外面有一阳台(准备做金属栏杆的),我们现在只做了阳台栏杆的接地预留扁钢,里面的内墙上的两个金属窗(客户、次卧)均没有预留,请问这样是否可行

fitman
2014年11月03日 16:21:50
2楼
阳台作为突出物,已经保护了那两个窗了,那就没必要接均压环了。
回复
知乎圆桌
2014年11月03日 16:30:43
3楼
fitman 发表于 2014-11-3 16:21 阳台作为突出物,已经保护了那两个窗了,那就没必要接均压环了。有朋友说金属门窗属于等电位作用而非接地,所以为了防止间接触电必须将所有的金属构件都连接起来。好比卫生间的LEB作用。您说的“阳台作为突出物,已经保护了那两个窗了”有哪个规范有明确说明吗?
回复
fitman
2014年11月03日 16:38:01
4楼
其实规范里也没有说外窗要接均压环。既然理论上也不用接,那就不用接了。当然,现在防雷这块很乱,各地的防雷办的理解和要求都不一样,最保险的办法就是打个电话问一下。
另外局部等电位是防间接触电的措施,与防雷没有关系,客厅的也用做。
回复
云飘飘
2014年11月04日 06:31:01
5楼
需要防侧击雷的部位需要设置均压环。
回复
dianqipanli
2014年11月04日 08:09:35
6楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-11-4 15:21 编辑

《民用建筑电气设计规范》
11.3-第二类防雷建筑物的防雷措施
11.3.3-当建筑物超过45m时,应采取下列防侧击措施:
3.应将45m及以上外墙的栏杆、门窗等较大的金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;

11.4-第三类防雷建筑物的防雷措施
11.4.3-当建筑物超过60m时,应采取下列防侧击措施:
2.应将60m及以上的外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;

都是外墙,没有提及内墙。
回复
知乎圆桌
2014年11月04日 09:40:22
7楼
dianqipanli 发表于 2014-11-4 08:09 《民用建筑电气设计规范》11.3-第二类防雷建筑物的防雷措施11.3.3-当建筑物超过45m时,应采取下列防侧击 …外墙上的栏杆、门窗 还是 外墙上的栏杆。门窗标点符号字面上的意义不一样。
回复
dianqipanli
2014年11月04日 15:23:08
8楼
都是顿号,不是句号。不好意思,标点错了。已改正。
回复
小小菲菲
2014年11月04日 19:22:27
9楼
需要防侧击雷的部位需要设置均压环。
回复
李大官人
2014年11月07日 17:15:46
10楼
fitman 发表于 2014-11-3 16:38 其实规范里也没有说外窗要接均压环。既然理论上也不用接,那就不用接了。当然,现在防雷这块很乱,各地的防 …有道理,具体还要看防雷办,局部等电位连接属于重复接地了!
回复