停车场属于十字梁(或井字梁)结构,主梁与次梁的间距大多在3~4.5米范围内,梁高600~800㎜,现在设计院大多都按喷规7.1.2条规定的喷头间距布置(≤3.4米),经常会出现两梁之间布置有两个喷头,但这违返喷规7.2.1条喷头与梁距离的规定(喷头距梁边的距离应≥1.5米),个人认为此种设计方法不甚妥当。曾看过有些设计手册指出,停车场自喷设计可按十字梁中心布置喷头,如喷头间距超出喷规的范围,可提高喷头工作压力或采用大口径喷头以满足喷水强度的要求。但实际中我尚未见过如此设计的(我在甲方单位),如真的可行对施工、造价都有好处,欢迎大家讨论!