这是KYN28-12电缆沟图 大家看下这些数据代表什么意思?
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年11月03日 08:55:12
只看楼主

师傅们 看下这1-3代表哪些地方?250又是什么距离 还有这200是指什么? 土建结构不明白 望师傅们见解下!

师傅们 看下这1-3代表哪些地方?250又是什么距离 还有这200是指什么? 土建结构不明白 望师傅们见解下!

)4VH32CAX[[Y72[WK%3HX8N.jpg

免费打赏
engineershao
2014年11月03日 09:00:04
2楼
做土建的人要是看不懂,该打屁股了。
回复
天天的天
2014年11月03日 09:01:49
3楼
占个板凳等答案!!!
回复
mr_chen188
2014年11月03日 09:39:06
4楼
engineershao 发表于 2014-11-3 09:00 做土建的人要是看不懂,该打屁股了。不好意思 师傅 我不是做结构土建的 这些真心看不明白 望指点下
回复
lingxuct
2014年11月03日 09:54:17
5楼
能把图纸发的全一点吗?

这是电气给土建结构提资的图吗?
回复
mr_chen188
2014年11月03日 09:57:37
6楼
ccc___ 发表于 2014-11-3 09:54 能把图纸发的全一点吗?这是电气给土建结构提资的图吗?你好 师傅 这是KYN28A-12 电缆沟图 是不是提资不能确定,图纸我再找下
回复
mr_chen188
2014年11月03日 13:14:39
7楼
师傅们 赶紧帮忙看下 这都是什么意思
回复
leedongcheng
2014年11月03日 13:32:27
8楼
250是地沟梁的高度么,200是柜前控制线路电缆沟的宽度呗,1-3什么意思?那个位置应该是电缆沟的钢盖板。
回复
mr_chen188
2014年11月03日 13:49:48
9楼
leedongcheng 发表于 2014-11-3 13:32 250是地沟梁的高度么,200是柜前控制线路电缆沟的宽度呗,1-3什么意思?那个位置应该是电缆沟的钢盖板。太感谢了 !!!!!地沟梁不是应该是1200吗?1-3应该就是盖板了
回复
leedongcheng
2014年11月03日 14:52:13
10楼
kobe8899 发表于 2014-11-3 13:49 太感谢了 !!!!!地沟梁不是应该是1200吗?1-3应该就是盖板了1200是柜下主电缆沟的深度
回复
engineershao
2014年11月03日 14:54:48
11楼
"1200"应该是指电缆沟的深度,"1-3"按理说是槽钢顶部高出地坪的距离,但是怎么这么少呢,一般也得5mm~10mm呀?