前言 前述谈到了85℃高温热泵热风/热水产品,或许大家会联想到普通的热泵产品,如果做到那么高温度的产品,那么产品的可靠性有没有保障呢?压缩机会不会很快就“玩完”了?其实这个问题也确实不好作回答,但在这里我给大家讲述几个压缩机的数据及正旭公司对关键技术指标的控制标准可能较好地回答大家的疑虑。 压缩机本身允许应用的范围: ①温度.排气温度:≤145℃,电机绕组温度:≤135℃;

前言
前述谈到了85℃高温热泵热风/热水产品,或许大家会联想到普通的热泵产品,如果做到那么高温度的产品,那么产品的可靠性有没有保障呢?压缩机会不会很快就“玩完”了?其实这个问题也确实不好作回答,但在这里我给大家讲述几个压缩机的数据及正旭公司对关键技术指标的控制标准可能较好地回答大家的疑虑。
压缩机本身允许应用的范围:
①温度.排气温度:≤145℃,电机绕组温度:≤135℃;
②内置式电机保护器的动作温度:145℃±5℃,恢复温度:61℃±9℃;
③压力.排气压力:1.01MPa~3.13MPa,吸气压力: 0.12MPa~0.65MPa,压缩比:≤7.5;
④使用寿命≤200000小时;
由上可以看出,选用柔性涡旋转压缩机的极限使用状态相对来说宽度应用将比较大。
正旭空气源高温热泵技术指标控制要求:
①温度.排气温度:≤115℃,系统将达到动作保护温度, ≤95℃,系统恢复正常运转动使用; 85 ℃房温或水温时,要求排气控制温度在≤110 ℃;
②压力.排气压力:≤3.0MPa断开, >2.4MPa接通; 85 房温或水温时,要求高压压力控制在≤ 2.8MPa
综合上述数据不难得出,正旭高温热泵产品控制要求及保护装置的动作均在选用的特定压缩机允许使用要求之下,并且还有一定的区间范围。

免费打赏
actway
2014年11月05日 22:34:51
2楼
能效比低的很了,像出水85度的如果是循环式的,特别在冬季使用,压缩比明显是超过15的,除非喷焓甚至是2级压缩会有所改善,直热出水可能也会好点
回复
王农勤
2014年11月10日 21:11:54
3楼
空气源热水器,在阴冷潮湿的江南,效果不好.