各位大神,问个问题。我做一个项目,分一二期,上部是高层住宅,下部是单层地下室,一期面积2W平米地下室,做了水泵房消防水池,室内消火栓用水量20L/s,现在我做二期地下室。1W平米,室内消火栓用水量的问题,消防给水及消火栓技术规范,地下建筑大于25000立方米的,40L/s。我该怎么处理该问题。 汽车库规范还在执行,用水量是20L/s的。地下室都是停车库。
各位大神,问个问题。设计上没有去考虑这个问题吗?
回复
13楼
xiekailing 发表于 2014-11-3 17:34 新的建筑防火规范有个地下建筑的条文解释.现在怎么理解我们现在刚做了一个小区的,也是不知道这个地下车库消火栓用水量该怎么定,还在初设阶段跟图审专家沟通,
回复
14楼
对于有冲突的不是应该选大的么?
回复
15楼
GB50094-2014上说地下室V>25000时,消火栓设计流量为40L/s,同时使用消防水枪数为8支,每根立管最小流量为20L/s
回复
16楼
在二期进水口增加流量开关可以解决启泵的问题
回复
17楼
还是按照汽车库设计规范执行。
回复
18楼
太混乱了,没有权威的解释。
回复
19楼
ilovexiaodoudou 发表于 2014-11-1 14:21 二期水量超了肯定加消防水池,如果你一期的消防报建时间也是在10.1之后,那么1期根本通不过消防验收,建议 …报建在2013年,一期在2013年年底做了。报建是一二期一期报建的。