一二期室内消火栓用水量的问题
xiekailing
xiekailing Lv.7
2014年10月31日 17:47:00
只看楼主

各位大神,问个问题。我做一个项目,分一二期,上部是高层住宅,下部是单层地下室,一期面积2W平米地下室,做了水泵房消防水池,室内消火栓用水量20L/s,现在我做二期地下室。1W平米,室内消火栓用水量的问题,消防给水及消火栓技术规范,地下建筑大于25000立方米的,40L/s。我该怎么处理该问题。 汽车库规范还在执行,用水量是20L/s的。地下室都是停车库。

各位大神,问个问题。2014年10月31日 17:49:36
2楼
新消规的地下建筑指的是独立的地下建筑,不是你说这种的,如果地下是汽车库在新汽车库防火规范没有出来之前还按原车库防火规范执行,只是你这个消防水泵启动新老启动方法不同,不知道如何处理才好
回复
xiekailing
2014年10月31日 18:07:42
3楼
版专攻 发表于 2014-10-31 17:49 新消规的地下建筑指的是独立的地下建筑,不是你说这种的,如果地下是汽车库在新汽车库防火规范没有出来之前 …地下室是车库,一期人防,二期非人防,平时做汽车库。
回复
云飘飘
2014年11月01日 06:21:15
4楼
还是按照汽车库设计规范执行。
回复
ilovexiaodoudou
2014年11月01日 14:21:38
5楼
二期水量超了肯定加消防水池,如果你一期的消防报建时间也是在10.1之后,那么1期根本通不过消防验收,
建议你让甲方去跟消防协调这个问题。或者先报到消防,等消防的整改意见。
回复
xiekailing
2014年11月03日 16:06:08
6楼
ilovexiaodoudou 发表于 2014-11-1 14:21 二期水量超了肯定加消防水池,如果你一期的消防报建时间也是在10.1之后,那么1期根本通不过消防验收,建议 …二期用水量超的话,那是按地下建筑定义取值的,这个取值依据并不正确。
回复
xiekailing
2014年11月03日 17:30:01
7楼
版专攻 发表于 2014-10-31 17:49 新消规的地下建筑指的是独立的地下建筑,不是你说这种的,如果地下是汽车库在新汽车库防火规范没有出来之前 … 新的建筑防火规范有个地下建筑的条文解释.现在怎么理解
回复
xiekailing
2014年11月03日 17:34:44
8楼
云飘飘 发表于 2014-11-1 06:21 还是按照汽车库设计规范执行。新的建筑防火规范有个地下建筑的条文解释.现在怎么理解
回复
李工在线
2014年11月03日 18:31:06
9楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
李工在线
2014年11月03日 18:52:19
10楼
xiekailing 发表于 2014-11-3 17:30 新的建筑防火规范有个地下建筑的条文解释.现在怎么理解我是这么理解的:如果地下建筑是汽车库的话,就按汽车库,如果地下建筑为非汽车库,则按建规中规定的地下建筑计算;但是汽车库和非汽车库两者的危险性哪个更大呢?按我上边说的是非汽车库比较危险,不知道对不对。这还得等以后的汽车库出来才能定,现在只能询问权威机构了。
回复
tufeiisme
2014年11月08日 22:49:06
11楼
已建建筑验收遵照原有规范执行,没有见的遵照新规范进行!汽车库参照汽车库、停车场、修车库设计规范,但是消防给水应该是母规范啊!现在的太乱,新规范出来了,和很多分项规范有冲突!
回复

相关推荐

APP内打开