关于地震局给一个工程抗震设防的批复的理解
liu198379
liu198379 Lv.3
2014年10月31日 16:17:04
只看楼主

地震局给一个工程抗震设防的批复: 部分原文----根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),该项目工程按照7度0.15进行抗震设防符合国家标准;该工程场址区一般(中硬)场地地震反应谱特征周期为0.40S,该工程场地地震反应谱特征周期应根据场地类型,按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的规定进行调整。 勘察人员勘察后说场地类别为(中软)三类场地,拿到这个批复后。我个人认为地震设计分组为第二组,特征周期为0.55S,但领导认为按照第一组 0.45设计。我都晕了 到底是多少 请各位帮我分析一下。

地震局给一个工程抗震设防的批复:
部分原文---- 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),该项目工程按照7度0.15进行抗震设防符合国家标准;该工程场址区一般(中硬)场地地震反应谱特征周期为0.40S,该工程场地地震反应谱特征周期应根据场地类型,按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的规定进行调整。
勘察人员勘察后说场地类别为(中软)三类场地,拿到这个批复后。我个人认为地震设计分组为第二组,特征周期为0.55S,但领导认为按照第一组 0.45设计。我都晕了 到底是多少 请各位帮我分析一下。

免费打赏
liu198379
2014年10月31日 16:55:52
2楼
院领导认为 规范上规定我们地区就是8度0.3 第一组 设计分组不可改变的 即使地震局有批复地震烈度改为7度0.15 设计分组还是第一组 勘察报告为三类场地 所以特征周期为0.45