大大们,如何计算裙房是否需要加接闪带
linjia19890212
2014年10月31日 16:00:51
来自于防雷减灾
只看楼主

刚入行没多久。做个高层建筑物。70多m,考虑诸多其他因素,定义为二类防雷。裙房高度12m,四周比主体,长20m,宽12m,怎么去判断裙房是否被保护到。规范中的双根等高避雷针,四支等高避雷针,计算勉强看懂了,可实际怎么运用?高层屋顶上也不是几根针,是一圈避雷网格。避雷网格的话怎么去计算?用天正计算是怎么计算的?我原来想的是在屋顶四角,做4个等高避雷针的计算。这种思路可行不?而且还有个问题,二类防雷滚球半径为45m,我用天正计算的时候。避雷针的高度,按照软件要求,针高取得是,建筑物的高度70m。但是,软件计算的前提是避雷针高度小于滚球半径。

刚入行没多久。做个高层建筑物。70多m,考虑诸多其他因素,定义为二类防雷。裙房高度12m,四周比主体,长20m,宽12m,怎么去判断裙房是否被保护到。

规范中的双根等高避雷针,四支等高避雷针,计算勉强看懂了,可实际怎么运用?高层屋顶上也不是几根针,是一圈避雷网格。避雷网格的话怎么去计算?

用天正计算是怎么计算的?
我原来想的是在屋顶四角,做4个等高避雷针的计算。这种思路可行不?
而且还有个问题,二类防雷滚球半径为45m,我用天正计算的时候。避雷针的高度,按照软件要求,针高取得是,建筑物的高度70m。但是,软件计算的前提是避雷针高度小于滚球半径。
晕了。

大大们,百忙之中抽空给刚入门的小子解答下吧。万分感谢
免费打赏
电气交流
2014年11月04日 11:59:55
2楼
你按照滚球法来计算
回复
chunhuaxingxing
2014年11月04日 16:34:17
3楼
跟进学习了。
回复
wc5776601
2014年11月04日 17:01:37
4楼
1、GB50057-94《建筑物防雷设计规范》对避雷网(带)大小尺寸有明确规范 ,一类防雷建筑避雷网网格尺寸5X5或6X4;二类防雷建筑物,避雷网网格为<10mX10m或12mX8m;三类防雷建筑物,避雷网网格为;20mX20m或24mX16m;
2、70米高层建议采用避雷带接闪形式
3、12米小裙楼 根据70米主体建筑的保护范围是否能保护裙楼 不行则另外加装避雷带或避雷针
回复
rmrmrm
2014年11月04日 18:31:24
5楼
理论上用滚球法确定,实际上防雷中心看到屋面没有对应接闪网格就可能会提意见
回复
jianzhudianqi
2014年11月05日 06:19:14
6楼
路过学习了!!!!
回复
albtreito
2014年11月19日 11:22:51
7楼
太好了 非常喜欢 感谢 辛苦了
回复
balanrec
2014年11月21日 09:54:55
8楼
好贴,给双重奖励了。
回复
bei361148471
2014年12月01日 14:07:53
9楼
学习中,谢谢!!!
回复
jzdq
2014年12月02日 18:45:14
10楼
看看防雷规范条文说明里的例图,雨棚都得做,更不用说裙楼了