有一道围墙,长14.1米,高6米,厚度240MM.采用MU15砼标砖M10混合砂浆砌筑,墙面粉刷1:3砂浆打底做外墙涂料.设有4根构造柱,柱主筋为4根12的三级钢,箍筋为6间距200MM.砼强度等级为C25.在-0.3M设地梁一道,梁高300MM,梁宽240MM ,主筋4根10,箍筋6间距200MM.在3.3M和5.5M处分别设置一道圈梁,梁高240MM,其余同地梁,砼强度等级均为C25.顶部做徽派压顶.四周不与其它建筑物相连.设计单位坚持要这样做.

有一道围墙,长14.1米,高6米,厚度240MM.采用MU15砼标砖M10混合砂浆砌筑,墙面粉刷1:3砂浆打底做外墙涂料.设有4根构造柱,柱主筋为4根12的三级钢,箍筋为6间距200MM.砼强度等级为C25.在-0.3M设地梁一道,梁高300MM,梁宽240MM ,主筋4根10,箍筋6间距200MM.在3.3M和5.5M处分别设置一道圈梁,梁高240MM,其余同地梁,砼强度等级均为C25.顶部做徽派压顶.四周不与其它建筑物相连.设计单位坚持要这样做.
免费打赏
fnlyn_2008
2014年10月31日 11:16:37
2楼
呵呵,不安全,做成一个弱框架结构了,但是构造柱截面和配筋都很小,构造柱间距也太大,很容易出问题。
回复
岩枫
2015年01月13日 10:08:33
3楼
安全,整体性很好了!
回复
flow0508
2015年04月22日 10:33:42
4楼
二楼有理。叫这个设计单位拿计算书出来审核,就知道是拍脑袋的。
三楼不懂结构设计,随口胡言,误人误己。
回复
yunlingfeng163
2015年04月22日 16:58:44
5楼
你担心啥,设计院都不怕,这还算做的好的,3.4层的房子构造柱圈梁全没有还不照样起来了