我看配电手册中继电保护的动作电流计算结果为8.2就取9,动作电流都是取向上偏大的整数值?还是有其他要求?请教继电保护装置的动作电流有系列标准值吗?
我看配电手册中继电保护的动作电流计算结果为8.2就取9,动作电流都是取向上偏大的整数值?还是有其他要求?
请教继电保护装置的动作电流有系列标准值吗?
2楼
一般整定值当然有标准值,除非是连续的模拟量
这又不是根据计算电流选导线,你看公式,动作电流一般都乘了可靠系数,比如可靠系数取1.2,那你说实际工作中一定要取1.2吗?我取1.18不行吗?可靠系数又不是计算出来的,是前辈们用经验总结出来的,有一定的保守性,所以计算出来的整定值可以往小靠,但不能差太多,比如你算出来5.4A,你就别往小了靠了因为本身就不大,再按四舍五入取可能会误动作,但如果取大了,灵敏度还不够,这些都是矛盾的,取舍还看实际情况,不是一定往大靠
回复
3楼
我看配电手册中给出的例子,貌似都是取整(手册上的例子比较少,也许是碰巧了)。您说的有整定值,那9是整定值系列中的吗?如您手边有数据麻烦将整定标准系列值共享一下。再次感谢您的回复。顺祝周末愉快。
回复
4楼
可以查继电器的样本,具体哪些数,考试用不上,你不用了解
回复
5楼
但我怕的是如系列值如只有8 10 12, 我考试计算出个 8.1那我选择9进行计算不就算不出得数了吗?再次谢谢您的多次回复。
回复
6楼
路过学习了。谢谢
回复
7楼
麻烦哪位知道的童鞋给讲解一下,谢谢。
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
路过的学习了。
回复
10楼
过量保护一般可向大取,但要验算灵敏度符合要求。
回复