我理解图中ik1 ik2 ik3分别代表流过继电器UVW三相的短路电流,不知道这样的理解是否争取? 还有就是方框的数字1 2 3我也没有弄清楚其代表什么?麻烦哪位知道的童鞋给讲解一下,谢谢。顺祝各位周末愉快。
我理解图中ik1 ik2 ik3分别代表流过继电器UVW三相的短路电流,不知道这样的理解是否争取? 还有就是方框的数字1 2 3我也没有
弄清楚其代表什么?麻烦哪位知道的童鞋给讲解一下,谢谢。顺祝各位周末愉快。
2楼
ik1,ik2,ik3代表流过3个继电器的电流,1,2,3就是代表3个继电器。不一定就是U V W三相
回复
3楼
再麻烦问一个非常弱的问题,怎么有一个互感器连接一个继电器,我原来认为是一个继电器连接三个互感器?
谢谢回复。
回复
4楼
看来注册电气太好考了,这样的基础也能参加考试
回复
5楼
实在惭愧。在下因为基础差所以今年第一次考不可能通过,正在努力学习中。
回复
6楼
不是说几个CT必须就接几个继电器,而是接法的问题,比如星型接线,角型接线,不完全星型接线,等等,接法是根据实际需要和经济性来选择的,不同的接法就导致了短路电流反映到二次侧的电流大小和分布有区别,区别就是你发的那个表,他会驱动继电器动作。你说3只CT配一个继电器是组合式继电器或者是综合保护装置,但内部实际的保护继电器线圈还是2个或者3个
回复
7楼
感谢jinzhourenjk的多次回复。我理解您的意思是我贴图中最上面一行中的哪些接线表示CT的不同接法,不同接法对应不同的继电器线圈数量,如是这样的话?我大概理解您的意思了。顺祝您周末愉快。
回复
8楼
麻烦童鞋给进一步讲解一下,谢谢。
回复