请教建筑给排水规范中雨水立管管径的问题
zjin
zjin Lv.14
2014年10月29日 10:01:56
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》4.9.25,雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度表如下,其中“雨落水管”2.1.75中解释为:敷设在建筑物外墙,用于排除屋面雨水的排水立管。 请问表中“建筑外墙雨落水管”和“雨水排水立管”有何区别?建筑外墙雨落水管指的是檐沟外排水的立管?雨水排水立管指的是87式雨水斗系统?表中规定满管压力流屋面排水悬吊管最小管径50,那压力流立管最小管径呢?是不小于50还是不小于100?另阳台雨水立管、冷凝水管最小管径有要求吗?规范上没找到规定,请高手指点。

《建筑给水排水设计规范》4.9.25,雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度表如下,其中“雨落水管”2.1.75中解释为:敷设在建筑物外墙,用于排除屋面雨水的排水立管。
请问表中“建筑外墙雨落水管”和“雨水排水立管”有何区别?建筑外墙雨落水管指的是檐沟外排水的立管?雨水排水立管指的是87式雨水斗系统?表中规定满管压力流屋面排水悬吊管最小管径50,那压力流立管最小管径呢?是不小于50还是不小于100?另阳台雨水立管、冷凝水管最小管径有要求吗?规范上没找到规定,请高手指点。
图片1.jpg

图片1.jpg

免费打赏
杜钧
2014年11月02日 08:11:03
13楼
雨水管道的管径应不小于100mm,见国标GB50242-2002上的5.3.5条。凝结水没看见规定,但那能小于50mm吗?
回复
gmt13978
2015年09月06日 18:14:21
14楼
ddddddddddddd
回复
登月
2016年04月03日 14:56:57
15楼
学习分享!
回复

相关推荐

APP内打开