最近气温下降,空调负荷小,工艺负荷也不大,导致冷水机组冷冻水出水温度低,设定温度8度,降至4度就停机,升到12度自动恢复运行。机组自动调节负荷远远达不到约克宣称的15%~20%,最低只能低至35%,频繁停机启动,担心哪天出问题。大家有没有什么好的办法?
最近气温下降,空调负荷小,工艺负荷也不大,导致冷水机组冷冻水出水温度低,设定温度8度,降至4度就停机,升到12度自动恢复运行。机组自动调节负荷远远达不到约克宣称的15%~20%,最低只能低至35%,频繁停机启动,担心哪天出问题。
大家有没有什么好的办法?
12楼
个人看法,改控制中心为昆腾系列,加热气旁通。冷却水与冷冻水间管路改造加板换做热交换。加储水箱。这几种方式都可以,但主要是因为机器配大了。
回复
13楼
昆腾控制器用于工业冷冻机;热气旁通用于双工况机组,防止过高压缩比;冷却水加板换没听说过,冷冻水加板换作用是什么?本来负荷小,加上板换的换热效率,主机的负荷会更小;加冷冻水储水箱是比较合适的做法
回复
14楼
冷却水,冷冻水之间加板换可以提高负载负荷,不过也造成了能量的浪费。
回复
15楼
做个蓄水箱是个不错的选择
回复
16楼
让机器处于50%的工作状态
短接压缩机电磁阀
回复
17楼
来个保温水箱,几万块钱搞定
回复
18楼
1.加蓄冷池
2.冷凝器跟蒸发器之间桥接一根管道,牺牲点电费。换的机组长久运行。
回复
19楼
压缩机减载不下来了
手动减载试下吧,实在不行,看能不能找人帮你们做个热气旁通的改造,,,,,,,,
回复