约克螺杆机冷冻水温度低停机频繁
del4410
del4410 Lv.6
2014年10月28日 16:53:30
来自于制冷技术
只看楼主

最近气温下降,空调负荷小,工艺负荷也不大,导致冷水机组冷冻水出水温度低,设定温度8度,降至4度就停机,升到12度自动恢复运行。机组自动调节负荷远远达不到约克宣称的15%~20%,最低只能低至35%,频繁停机启动,担心哪天出问题。大家有没有什么好的办法?

最近气温下降,空调负荷小,工艺负荷也不大,导致冷水机组冷冻水出水温度低,设定温度8度,降至4度就停机,升到12度自动恢复运行。机组自动调节负荷远远达不到约克宣称的15%~20%,最低只能低至35%,频繁停机启动,担心哪天出问题。
大家有没有什么好的办法?
免费打赏
鸭江绿水
2014年10月29日 10:11:05
2楼
如同你说的,空调负荷小,工艺负荷也不大,导致冷水机组冷冻水出水温度低。
不行的话再买台小的机组供冬季用
回复
勇者无疆
2014年10月29日 14:04:49
3楼
负荷小会引起喘振现象。实在不行就关了,要不就买个小的专门供冬季。大马拉小车就是这样的
回复
del4410
2014年10月29日 15:10:04
4楼
买台小的成本太高,老板不干,只能硬挺了,就是约克螺杆机宣称的数据水分太大
回复
土哥
2014年10月29日 17:03:15
5楼
呵呵,不开机就对了
回复
luolanguang
2014年11月04日 09:37:18
6楼
螺杆机负载越小越容易出问题,容易卡死,你那35%是被设置限定了
回复
adingkgb
2014年11月10日 16:51:05
7楼
勇者无疆 发表于 2014-10-29 14:04 负荷小会引起喘振现象。实在不行就关了,要不就买个小的专门供冬季。大马拉小车就是这样的楼主说的是螺杆机不是离心机啊,应该不会喘振
回复
adingkgb
2014年11月10日 16:54:27
8楼
这种情况说明系统容量也比较小,而主机的最低运行负荷相对较大
导致主机一运行,水温很快就到。而主机一停止,水温又很快上升。
如果没有办法搞一台小机组的话,那么可以考虑搞一个蓄能水箱,以增大系统容量延长主机运行时间和停机时间(当然前提是有这个地方)
回复
qq_1396948075758
2014年11月12日 12:44:15
9楼
约克螺杆机小负荷自动运行很难稳得住,可以手动滑阀,将滑阀降到最低运行,看看最低负荷时,冷冻水出水温度会不会低温停机,若不停机,那就手动运行。问一下你们机组的型号是不是YR还是YS YE,一般YR小负荷是最难稳定的。要是YR的话,还可以通过调节满载电流,提高滑阀调节精度
回复
qq_1396948075758
2014年11月12日 12:49:28
10楼
攻城师14365 发表于 2014-11-12 12:44 约克螺杆机小负荷自动运行很难稳得住,可以手动滑阀,将滑阀降到最低运行,看看最低负荷时,冷冻水出水温度 …最小负荷15%-20%那是工厂的测试数据,一般在工厂小负荷都是手动运行的,很少是根据负荷自动运行的
回复
空调砖家
2014年11月12日 23:28:31
11楼
如果有变频的话,也许会缓慢频繁启停的现象。
建议你,加一台小机做换季吧,这样省下的电费都够你换机的钱了。
压缩机的每一次启动对轴承的磨损是最大的。频繁启停,大大缩减轴承的寿命。
如果真的是不能加小机的话,那就要你目前的空调是什么用途的,如果只是舒适用途的话,可以开一小时,停三个小时。如果是工艺或生产线上的供冷,那就没办法了,只好等三年后,你就等着大修或可以换机了。
回复