电容补偿过补问题
江东游
江东游 Lv.7
2014年10月28日 11:16:27
只看楼主

我们有个项目,用户从供电局变电所10KV电缆进线,电缆有3.5公里长,到用户变电所降压成400V,采用低压补偿。由于今年效益不好,一直没有开工,只有少量的负荷,主要是照明。在用户的低压计量和电容柜上反应,功率因数在95%左右,供电局现场仪器测量也是这样。可是在供电局的出口表上却反映电容过补,用户面临巨额罚款。供电局的出口表经第三方校验,也是好的! 请大家分析下原因?!

供电局的出口表经第三方校验,也是好的!
请大家分析下原因?!
免费打赏
fitman
2014年10月28日 12:32:00
2楼
本帖最后由 fitman 于 2014-10-28 12:46 编辑

由于两个计量点之间有一段很长的电缆,无功过补就在这里产生的。
以电缆为例,每千米的10kV电缆对地电容电流约1A,那共计容性无功功率为1.73*10*1*3.5=61kvar。
那每月容性无功计量就是61*24*30=43920度。
如果在正常生产时,设备的感性无功会抵消这部分容性无功。但现在是停产状态,这部分容性无功的效果就显现出来了。
至于要否交罚款,这个要看计量点。高压出口的计量是与用户无关的,除非当时合同是这样签的。

放得开新产品1

那个3.5怎么来的

回复
engineershao
2014年10月28日 13:01:39
3楼
不能理解!!!!
回复
江东游
2014年10月28日 13:19:45
4楼
fitman 发表于 2014-10-28 12:32 由于两个计量点之间有一段很长的电缆,无功过补就在这里产生的。以电缆为例,每千米的10kV电缆对地电容电 …是这么回事,计算结果和我们接近,方法不一样!我们是计算出电缆的电容量,算出容性电流,在计算过补的!
回复
江东游
2014年10月28日 13:27:25
5楼
engineershao 发表于 2014-10-28 13:01 不能理解!!!!请仔细阅读2楼
回复
engineershao
2014年10月28日 14:42:29
6楼
anhuihfyzj 发表于 2014-10-28 13:27 请仔细阅读2楼原来是这么长的高压电缆产生的容性无功,学习了。
回复
beida_energy
2014年10月28日 15:16:00
7楼
不对吧,计量点应该在用户与电力部门的产权分界点上,至少也在用户端,不应该在供电方的电缆引出的地方吧?那里可是供电部门的地方。
如果计量装置在用户端的话,就不存在一端供电电缆形成的容性负荷了,因为在用户端的话,根本就测不到这些容性电流。
回复