只看楼主

近几年来能源资源日趋紧张,节能环保成为各种技术发展的推动力。占建筑能耗50%的中央空调更是发展迅猛,尤其在应用最广泛、使用最灵活的多联机领域,更成为中央空调厂家必争的核心技术高地,多联机组步入了快速增长的轨道!目前多联机系统在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。设计师在多联机空调设计过程中多多少少,总会遇到些问题,那么下面的两个问题,嫩们,怎么看?

22.jpg

近几年来能源资源日趋紧张,节能环保成为各种技术发展的推动力。占建筑能耗50%的中央空调更是发展迅猛,尤其在应用最广泛、使用最灵活的多联机领域,更成为中央空调厂家必争的核心技术高地,多联机组步入了快速增长的轨道!


目前多联机系统在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。设计师在多联机空调设计过程中多多少少,总会遇到些问题,那么下面的两个问题,嫩们,怎么看?




1、一座普通办公楼,采用多联机空調形式,不做新风系统,新风由室内门窗开启来调节,这样做可以吗?

2、空调设计采用多联机系统,选用的设备容量大于提供的计算负荷,如何审查?





多联机相关资料


新型、绿色环保、高效节能中央空调系统——水环(源)多联机空调系统应用设计
http://bbs.co188.com/thread-8951802-1-1.html

JGJ 174-2010 多联机空调系统工程技术规程
http://bbs.co188.com/thread-2936828-1-1.html

多联机小型商用集中空调控制技术的现状及发展趋势
http://ziliao.co188.com/p46366318.html

贵阳二十八层观光塔多联机空调防排烟设计图纸
http://ziliao.co188.com/d54638596.html

公司职工宿舍楼多联机、新风、热水系统设计图纸
http://ziliao.co188.com/d62296248.html

别墅多联机空调加壁挂炉地暖暖通设计施工图



22.jpg

免费打赏
a853416671
2014年11月02日 19:16:29
12楼
新风在设计中怎么做
回复
淡定俊哥
2014年11月03日 09:42:09
13楼
具体情况而定,都要新风系统。浪费资源。都听规范的。工程熄火了
回复
dennis38
2014年11月03日 11:42:54
14楼
试想,没上中央空调的办公楼,往往都是分体空调,也没做新风。但本人经历这样这场所太多,有只坐1、2人的小办公室,也有大开间的几十人的大办公区,没上新风,进去就这股味,只是在里面呆久了,没感觉。其实是温水煮青蛙。也经历过,大办公区,全新风空调,里面干净、健康。可想而知,新风的重要性。
故本人觉得,做为设计者有条件尽量上新风,为使用都的健康!!!
回复
nengshushu
2014年11月04日 15:00:27
15楼
学习收藏,值得拥有
回复
huainanking
2014年11月04日 17:01:31
16楼
学习了。我还要追加一个冷媒管长度的问题:JGJ多联机规范第6页,冷媒管等效长度不宜超过70m,什么是等效长度?鸿业里面平面上超过33米就不能计算了,这是怎么回事呢?
回复
黎黎
2014年11月05日 10:50:50
17楼
现在中央空调多样化了,看情况而定,目前没有哪种系统主导的吧。
回复
财源滚滚
2014年11月05日 16:31:13
18楼
集中办公区应该加新风系统。
对于多联机的损耗,一般设计院都会给与考虑,但在图纸绘制时一般会参考某一个品牌,所以在招投标与选中的供货商参数之间总会有差别,实际安装应在考虑实际安装条件的前提下稍大一点即可。打得太多,成本就高了。