近几年来能源资源日趋紧张,节能环保成为各种技术发展的推动力。占建筑能耗50%的中央空调更是发展迅猛,尤其在应用最广泛、使用最灵活的多联机领域,更成为中央空调厂家必争的核心技术高地,多联机组步入了快速增长的轨道!目前多联机系统在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。设计师在多联机空调设计过程中多多少少,总会遇到些问题,那么下面的两个问题,嫩们,怎么看?

22.jpg

近几年来能源资源日趋紧张,节能环保成为各种技术发展的推动力。占建筑能耗50%的中央空调更是发展迅猛,尤其在应用最广泛、使用最灵活的多联机领域,更成为中央空调厂家必争的核心技术高地,多联机组步入了快速增长的轨道!


目前多联机系统在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。设计师在多联机空调设计过程中多多少少,总会遇到些问题,那么下面的两个问题,嫩们,怎么看?




1、一座普通办公楼,采用多联机空調形式,不做新风系统,新风由室内门窗开启来调节,这样做可以吗?

2、空调设计采用多联机系统,选用的设备容量大于提供的计算负荷,如何审查?





多联机相关资料


新型、绿色环保、高效节能中央空调系统——水环(源)多联机空调系统应用设计
http://bbs.co188.com/thread-8951802-1-1.html

JGJ 174-2010 多联机空调系统工程技术规程
http://bbs.co188.com/thread-2936828-1-1.html

多联机小型商用集中空调控制技术的现状及发展趋势
http://ziliao.co188.com/p46366318.html

贵阳二十八层观光塔多联机空调防排烟设计图纸
http://ziliao.co188.com/d54638596.html

公司职工宿舍楼多联机、新风、热水系统设计图纸
http://ziliao.co188.com/d62296248.html

别墅多联机空调加壁挂炉地暖暖通设计施工图



22.jpg

免费打赏
jiahui6
2014年10月28日 14:37:05
2楼
办公楼里还是做新风吧,一切根据规范走
回复
小小小天
2014年10月28日 15:36:37
3楼
实际上办公室不做新风系统,靠门窗调节是可以的。但是在人员密集的办公室,这种情况二氧化碳浓度容易飙升,卫生条件不能很好地满足。另外,规范有要求空调区域相对室外有一定的正压5到10帕,开窗调节满足不了。
回复
andymask
2014年10月29日 09:19:29
4楼
新风最好要做。大办公室的话,光靠窗户满足不了。
回复
haixinbaba
2014年10月29日 09:22:10
5楼
对于第二个问题呢...空调冷负荷计算后,一般应按建筑使用功能乘以同时使用系数或其他修正系数,得出空调设计冷负荷。对于多联机系统,室内、室外机有一个合理配比,同时应根据内外机相对位置、高差、管道长度、运行工况等对室外机容量进行修正与选择.总之,取值应合理可靠,与空调计算负荷不能相差太悬殊。
回复
黑宇
2014年10月30日 08:24:45
6楼

1.暖规及民规中都有对人员新风的要求,因此如果严格按规范还是要设置独立的新风系统。
2.空调冷负荷计算后,按建筑使用功能乘以同时使用系数或其他修正系数,得出空调设计冷负荷。对于多联机系统,室内、室外机有一个合理配比,同时应根据内外机相对位置、高差、管道长度、运行工况等对室外机容量进行修正与选择.总之,取值应合理可靠,与空调计算负荷不能相差太悬殊。
回复
guojunfeng321
2014年10月30日 09:16:53
7楼
还要设置新风系统的
回复
沙纸文
2014年10月30日 10:38:18
8楼
做空调是一定要做新风系统的。规范有要求,具体在那一页就忘了。记得有个工程,业主想做多联机系统,不做新风。不做的话我们建议他把没有空调系统去报批。后面施工时再加上去。到最后业主还是没采用不做空调系统的。

多联机的容量应该要计算损耗的实际制冷量。还可以去调负荷计算书,公共节能规范里有些人员密度是没要求的调大点
回复
colingu
2014年10月30日 21:07:01
9楼
我以前做的一个小的办公楼,办公室没有新风的,每个办公室估计才1、2个从,全热交换机给业主取消了,但是在餐厅还是保留的。
回复
lishimao
2014年10月31日 14:51:27
10楼
学习学习:):):)
回复
hyx2020
2014年11月01日 22:59:04
11楼
规范里是要求有新风的啊
回复