施耐德电抗器炸裂,使用时间大约一年,请大神帮忙分析原因,万谢!
施耐德电抗器炸裂,使用时间大约一年,请大神帮忙分析原因,万谢!
2楼
回复
3楼
其实不要说是施耐德的,就是世界上最好的,选型不当就会爆掉,如果在保修期就好,不在保修期自认倒霉!任何事情都是一分为二的,设备容量配的大了投资会大,但是保险!个人通过图片判断这个电抗器用在逆变器或者变频器上或者伺服驱动器上用于滤波的,告诉你,这种滤波器要在算出负荷最大计算电流之后,要把此电流根据谐波含量增大30%-40%作为最终的电抗器额定电流!!!当然要通过具体计算选择!选小了会过度发热导致绝缘过早老化,最终击穿烧毁!如果产品绝缘有缺陷,那一般会在使用后的8个月内暴露出来,不会等到一年:lol:lol:lol
回复
4楼
板凳说的很对,顶
回复
5楼
楼上高手啊--------
回复
6楼
绝缘有缺陷
回复
7楼
非常不错,分析的很好。学习了。
回复
8楼
myqinpeng 发表于 2014-10-29 22:01 其实不要说是施耐德的,就是世界上最好的,选型不当就会爆掉,如果在保修期就好,不在保修期自认倒霉!任何 …是这样的,这些电抗器是用在补偿电容柜里的。现场还发现用于投切的复合开关(深圳华冠)三相一直处于导通状态,所以怀疑是不是由于电抗器一直处于得电状态,持续发热造成击穿。但不确定的是,到底是复合开关一直导通导致电抗器发热,还是电抗器击穿导致复合开关导通……
回复
9楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-10-30 09:20 编辑 wu198709 发表于 2014-10-30 08:59 是这样的,这些电抗器是用在补偿电容柜里的。现场还发现用于投切的复合开关(深圳华冠)三相一直处于导通 …如果是用在无功补偿中的,这种电抗器的额定设计容量就是按照长时工作制设计的,所以不存在一直通电导致烧毁,也就是说其上标的额定电流是达到热平衡后所允许通过的最大安全电流,所以与一直通电没有关系,还是没有考虑谐波导致容量相对选小了,建议通过具体计算来适当增大设备容量规格,是绝缘缺陷的可能性比较小。:lol:lol:lol:lol:lol
回复
10楼
高手呀!学习了!
回复
11楼
如果是带电容的,那么有很多组,那么问题来了,其它组怎么样?
1、选型要正确。
2、运行时有没有做观察?在事故发生之前,有没有异响或高温?
3、如果其它都没有问题的话,排除选型问题,那可能是穿芯螺丝松动或者铁芯没有压紧,从图片上看,绝缘漆都已经化了。
4、停电检修,将所有穿芯螺丝检查一下。
5、工程实践中,常将电抗器的B相反接,不知道你这B相是否是反接的?
6、所谓的晶闸管复合开关,就是一个假牙,建议还是使用电容专用接触器,成本低,效果好。
回复