冷水机组冬季运行冷却水温度低问题
liurenhai910
2014年10月26日 20:34:56
来自于制冷技术
只看楼主

各位大家好; 我公司现新建厂的动力系统有三台冷水机组要求冬季运行(大连地区),机组冷凝器进水温度要求20度以上才可正常运行(麦克维尔单螺杆、离心机),给机组冷却的循环水是由冷却循环水泵站集中供给(工艺生产、冷水机组一个塔),冬季运行冷却水大约在10度左右,这样冷水机组肯定无法正常启动运行,现冷却塔系统已无法改造(不考虑)。我想到的方法有三种,供大家审议,同时希望专家给出更好的方案,谢谢。方案1:在进入动力楼内的冷却循环水供水管道加设一套蒸汽加热装置,自动控温(20度以上),缺点蒸汽消耗太大。

各位大家好;
我公司现新建厂的动力系统有三台冷水机组要求冬季运行(大连地区),机组冷凝器进水温度要求20度以上才可正常运行(麦克维尔单螺杆、离心机),给机组冷却的循环水是由冷却循环水泵站集中供给(工艺生产、冷水机组一个塔),冬季运行冷却水大约在10度左右,这样冷水机组肯定无法正常启动运行,现冷却塔系统已无法改造(不考虑)。我想到的方法有三种,供大家审议,同时希望专家给出更好的方案,谢谢。
方案1:在进入动力楼内的冷却循环水供水管道加设一套蒸汽加热装置,自动控温(20度以上),缺点蒸汽消耗太大。
方案2:在冷水机组冷凝器出水管道上加设电动调节阀,根据机组的冷凝出水温度调控阀门开度,机组自动停机与电动阀做连锁控制。是否可行,请大家审议。
方案3:在冷却水供回水管道做连通,设置电动阀,调节冷却水流量,个人认为缺点太多,不可行。
免费打赏
del4410
2014年10月29日 16:47:46
12楼
冬季可以直接用板换了,多省钱;要想控制冷却水温度最好在供回水管路之间加旁通阀,通过自控系统采集冷却水回水温度调节旁通阀开度,以控制流经冷却塔的水量,达到控制水温的目的。
回复
土哥
2014年10月29日 16:57:30
13楼
学习了,非常不错的知识
回复
hzs00000
2014年10月29日 22:58:05
14楼
冬季用冷水机组干什么
回复
abc3211
2014年10月30日 13:56:19
15楼
建议根据冷凝压力调节冷却水流量,2、3方案均可
回复
xiaokai1587492
2014年10月31日 13:12:19
16楼
哎,不太懂,来个大神全面解释一下
回复
hzs00000
2014年11月01日 00:10:34
17楼
采用水环热泵
回复
colingu
2014年11月02日 19:19:59
18楼
楼主英明,学习了!
回复
jing20135
2014年11月04日 10:17:02
19楼
如果机组是热回收型的,用机组产生的多余热量作为冷却水的加温介质,那样应该是个不错的选择。
回复
andymask
2014年11月06日 20:25:31
20楼
嗯,调节冷却水流量是个好方法。学习了。
回复
土哥
2014年11月07日 09:40:50
21楼
方案二和方案三比较可行
回复