冷水机组冬季运行冷却水温度低问题
liurenhai910
2014年10月26日 20:34:56
来自于制冷技术
只看楼主

各位大家好; 我公司现新建厂的动力系统有三台冷水机组要求冬季运行(大连地区),机组冷凝器进水温度要求20度以上才可正常运行(麦克维尔单螺杆、离心机),给机组冷却的循环水是由冷却循环水泵站集中供给(工艺生产、冷水机组一个塔),冬季运行冷却水大约在10度左右,这样冷水机组肯定无法正常启动运行,现冷却塔系统已无法改造(不考虑)。我想到的方法有三种,供大家审议,同时希望专家给出更好的方案,谢谢。方案1:在进入动力楼内的冷却循环水供水管道加设一套蒸汽加热装置,自动控温(20度以上),缺点蒸汽消耗太大。

各位大家好;
我公司现新建厂的动力系统有三台冷水机组要求冬季运行(大连地区),机组冷凝器进水温度要求20度以上才可正常运行(麦克维尔单螺杆、离心机),给机组冷却的循环水是由冷却循环水泵站集中供给(工艺生产、冷水机组一个塔),冬季运行冷却水大约在10度左右,这样冷水机组肯定无法正常启动运行,现冷却塔系统已无法改造(不考虑)。我想到的方法有三种,供大家审议,同时希望专家给出更好的方案,谢谢。
方案1:在进入动力楼内的冷却循环水供水管道加设一套蒸汽加热装置,自动控温(20度以上),缺点蒸汽消耗太大。
方案2:在冷水机组冷凝器出水管道上加设电动调节阀,根据机组的冷凝出水温度调控阀门开度,机组自动停机与电动阀做连锁控制。是否可行,请大家审议。
方案3:在冷却水供回水管道做连通,设置电动阀,调节冷却水流量,个人认为缺点太多,不可行。
免费打赏
疯来疯往
2014年11月07日 10:45:47
22楼
坛友们的评论让我受益匪浅啊。
回复
wangbinnbu
2014年11月07日 13:05:43
23楼
冷却水管路设置旁通阀,根据冷却水温度自动装置调节旁通阀大小,即可保持冷却水温高于20度
回复
adingkgb
2014年11月10日 16:45:18
24楼
如果总的冷却水流量不能过于变化,那么冷却塔供水电动调节阀是不能用了。
那么可以考虑在冷却塔供回水干管之间设置一个旁通阀,用回水温度控制其开度,如果水温较高,旁通阀完全关闭,所有冷却水进入冷却塔降温。
随着冷却水温度下降,旁通阀逐渐打开,部分或全部冷却水不进入冷却塔降温,旁通回系统。既保证冷却水流量有合理控制温度
另外,冷却塔的风扇叶可以根据回水温度自动控制启停

当然,这些需要自动控制实现,不可能都考人工操作
回复
wufeitao
2014年11月16日 15:25:14
25楼
我认为,是否可以,利用板换把机组冷凝器的出水和给机组的循环冷却水进行热交换,提高循环冷却水的温度?不知道你测过没有现在冷凝器的出水有多少度?如果达到三十度以上的话,应该可以利用此方法试一下,当然具体的技术细节还需你根据实际情况来完善,如果板换的选型等。
回复
wufeitao
2014年11月16日 15:26:36
26楼
我认为,是否可以,利用板换把机组冷凝器的出水和给机组的循环冷却水进行热交换,提高循环冷却水的温度?不知道你测过没有现在冷凝器的出水有多少度?如果达到三十度以上的话,应该可以利用此方法试一下,当然具体的技术细节还需你根据实际情况来完善,比如板换的选型等。
回复
jpy269
2014年11月19日 10:06:54
27楼
个人理解:
------冬季运行冷却水大约在10度左右,这样冷水机组肯定无法正常启动运行,

----在冷却水供回水管道做连通(旁通),设置电动阀,调节冷却水流量,待冷水机能正常工作后,将旁通管道关闭,这样不就可以吗

----后期运行,再控制冷却水的流量

-----简单易行
回复
jpy269
2014年11月19日 10:11:45
28楼
再考虑一下当地的年最低气温,要是停机时间过长,就要考虑冬季的低温,很容易冻坏管道、阀门
回复
雨红了木棉
2022年06月07日 21:45:17
31楼

增设温差旁通阀是可取的,配合一个简单的温度控制开度逻辑即可(上一个小PLC控制柜)

回复

相关推荐

APP内打开