框架梁的纵筋为什么要锚在柱纵筋内侧
kjb364
kjb364 Lv.2
2014年10月26日 15:52:39
只看楼主

框架梁的纵筋为什么要锚在柱纵筋内侧(101图集 p79)

框架梁的纵筋为什么要锚在柱纵筋内侧(101图集 p79)


免费打赏
kjb364
2014年10月26日 21:58:18
2楼
为什么要伸至主梁外侧纵筋内侧后弯折呢?
回复
风水易缘
2014年10月26日 22:09:36
3楼
为了满足锚固长度,钢筋要尽量水平外伸,但弯折在柱纵筋内侧便于钢筋绑扎支模施工
回复
无间道
2014年10月27日 08:10:41
4楼
保证柱的钢筋保护层。
回复
匆匆那些年
2014年10月27日 08:38:12
5楼
非常感谢楼主分享
回复
wxf20072008
2014年10月27日 08:44:06
6楼
认为梁先破坏
回复
kjb364
2014年10月27日 09:20:17
7楼
无间道 发表于 2014-10-27 08:10 保证柱的钢筋保护层。再请教您两个问题:1、次梁搭在主梁上,如果次梁的直线段锚固长度不满足 0.35lab呢(用最小的钢筋直径也不行)?怎么处理?2、次梁纵筋要在主梁外侧纵筋“内侧”后弯折,除了从保护层厚度来说,能否能力学概念上来谈谈?
回复
扫荡群雄
2014年10月27日 09:23:17
8楼
学习了、。。。。
回复
无情无情
2014年10月27日 16:02:05
9楼
kjb364 发表于 2014-10-27 09:20 再请教您两个问题:1、次梁搭在主梁上,如果次梁的直线段锚固长度不满足 0.35lab呢(用最小的钢筋直径也 …可以参考SG109-3的5.2.4
回复
hyp1962
2014年10月27日 16:50:24
10楼
为了发挥柱主筋的作用,很显然柱主筋外侧只留保护层厚度是最合理的。在这种情况下如果梁钢筋锚固在柱钢筋外侧,那么梁钢筋肯定无法满足保护层厚度要求;如果将梁钢筋锚固在柱主筋位置,则一般会导致该位置钢筋很密集,也不合适;那么只有选择梁钢筋锚固在柱主筋内侧才是比较理想的。
回复
hyp1962
2014年10月27日 16:55:27
11楼
kjb364 发表于 2014-10-27 09:20 再请教您两个问题:1、次梁搭在主梁上,如果次梁的直线段锚固长度不满足 0.35lab呢(用最小的钢筋直径也 …一般在次梁端支座按铰接锚固时,应该在计算简图中采用点铰进行处理,这是的负筋是很小的,满足锚固要求应该没有问题,如果这时依然无法锚固,那么显然次梁梁高以及主梁截面可能就不合适了,应该调整梁截面。
回复