ABB ACS-800变频器操作面板显示"BRAKE FAULT",请问是什么原因造成的?

ABB ACS-800变频器操作面板显示"BRAKE FAULT",请问是什么原因造成的?
免费打赏
chenmingfei08
2007年11月24日 22:21:30
2楼
这是刹车故障,检查电机刹车是否有问题
回复
corelbee
2008年03月08日 21:45:02
3楼
你说的对,最后我对照图纸认真分析了下,是由于提升电机制动器的限位开关松了,就是说制动器在非制动状态时,该位置接点没有闭合,用内六角紧固后,问题解决,呵呵