预防性试验(不停电,带负荷)
liaozhenfei
2014年10月23日 21:34:22
只看楼主

如何才能在不停电,带负荷进行预防性试验呢?

如何才能在不停电,带负荷进行预防性试验呢?
免费打赏
lingxuct
2014年10月23日 23:34:56
2楼
哥们太出洋相了,知道预防性试验需做哪些项目吗?

做哪些项目需要给被测设备加试验电压和电流吗?设备与电源接通着,你还能加试验电压(电流)吗?
回复
zongch1939
2014年10月24日 06:00:47
3楼
电气设备在带电、带负荷的情况下,一般是不能进行预防性试验的,必须停电进行。但某些设备、或个别项目还是可以进行的。如油浸变压器绝缘油的油样耐压试验、接地网的接地电阻试验等。变压器是可以在带电、带负荷的情况下取油样的。而接地网的接地电阻测试是不受带电、带负荷限制的。
回复
zsphn6666
2014年10月30日 10:39:37
4楼
在线监测。
回复
tianmennanhai
2014年11月02日 19:02:26
5楼
做开关,有直阻,特性,绝缘,耐压,开关柜后面还有避雷器,避雷器的耐压,五妨的闭锁,还有开关柜的耐压,电缆绝缘和耐压,还有二次的变比,开关特性这必须断电,还有穿墙套管,变压器,GIS,SF6开关,PT,这些必须断电做,也有不用停电的,比如说试验快切。我对一次比较懂,发电厂和变电站一次不懂可以问我,