2楼
不知道你说的反坎是哪里用的,书面文件上基本上都是要求同时浇筑的,整体性要好一些。
现场大多后做,主要是基于便于施工考虑的,现场的人哪里会考虑受力的专业性问题。
1、在一次结构中,反坎要最后做,会拖长主体整体施工时间。
2、反坎支模比较复杂,且定位困难,浇筑后偏位现象普遍。
回复
3楼
从施工方面角度 考虑 一起浇筑吊模不好施工
回复
4楼
如果一起做,实际增大了梁的刚度。二次施工,实际上形成施工缝薄弱位置,地震下会先坏掉,不会影响整体结构刚度分配
回复
5楼
在主体混凝土浇筑的时候做吊模的话不好控制,后期将反坎下部凿毛处理好的话效果也挺好的
回复
6楼
主要是不好施工。。。
回复
7楼
反坎后做的很多的,尽管设计上都要求同时浇筑。
回复
8楼
我觉得成本还是高,在国内基本上没有市场。
回复
9楼
反坎通常是在有防水要求的房间做的吧
和主体一起施工效果最好,但一般都是后做的
回复
10楼
是允许一次做,可一般施工方不愿意
回复
11楼
上翻梁是不是楼主所说的反坎啊?
回复