请教低压侧的单相接地保护的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2014年10月23日 19:28:51
只看楼主

在配电手册中低压侧单相接地保护的动作电流给出两个计算公式(分别为用变压器低压侧额定电流和低压分支线上零序保护的动作电流来计算),具体可参考附件中的图片。 我的问题是,这个式子计算出的动作电流不一致,应如何选择?提前谢谢您的回复

在配电手册中低压侧单相接地保护的动作电流给出两个计算公式(分别为用变压器低压侧额定电流和低压分支线上零序保护的动作电流来计算),具体可参考附件中的图片。
我的问题是,这个式子计算出的动作电流不一致,应如何选择?提前谢谢您的回复
免费打赏
land4500
2014年10月23日 22:14:58
2楼
本帖最后由 land4500 于 2014-10-23 22:16 编辑

我理解,若配合的话取小者,若灵敏系数校验满足的话,可取大者,另外我的配三电子版好象不如楼主的清晰,可否共享
回复
freeaoxiang
2014年10月24日 11:18:50
3楼
两个式子计算结果取 其中的大的值。
回复
smartspring
2014年10月24日 11:28:05
4楼
有点过分,能否在简单说一下依据?真心感谢各位的回复。
land4500,可以共享给你我的配电手册的电子版,但稍等几天,因为我现有的电子版上被我标注的乱七八糟,等我把这些东西给去掉后就共享给您。
如我忘记了(这些天事情比较多),那就麻烦您通过站内信息高速我一下。
回复
smartspring
2014年10月28日 08:41:36
5楼
因为帖子沉下去了,所以顶起来,麻烦哪位给讲解一下,谢谢。
回复
downs120
2016年08月11日 23:19:49
6楼
smartspring 发表于 2014-10-24 11:28 有点过分,能否在简单说一下依据?真心感谢各位的回复。 land4500,可以共享给你我的配电手册的电 …你好,配三电子版给我发一份呗,谢谢了。948202304@qq.com
回复
smartspring
2016年08月12日 09:18:07
7楼
downs120 发表于 2016-8-11 23:19 你好,配三电子版给我发一份呗,谢谢了。 稍后发给您一下,如您不急用的话。我考完试发给您。或者您在本论坛找一下也应可以找到。
回复
downs120
2016年08月12日 09:53:33
8楼
smartspring 发表于 2016-8-12 09:18 稍后发给您一下,如您不急用的话。我考完试发给您。或者您在本论坛找一下也应可以找到。好的,谢谢
回复

相关推荐