当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m^2)计入,附加值不小于1kN/m^2。这句话怎么理解。请大神给举个例子
当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN/m^2)计入,附加值不小于1kN/m^2。这句话怎么理解。请大神给举个例子
2楼
这句话好理解呀,假设你的楼面板块是3mX5m,板块四周是墙或梁托着这块板,板上有非固定隔墙(俗称可移动的隔断,可以不是直的,拐几个弯也可以)总长6m,这个隔断的每延长米自重假设是1.2KN/m,那么这个隔断总重是6X1.2=7.2KN,7.2X1/3=3.6KN,3.6KN/(3X5)=0.24<1.0KN/m2,取1.0KN/m2,先放在这儿,假设没有隔断时你定的楼面活荷载是2.0KN/m2,那么有隔断以后现在你的楼面活荷载应是2.0+1.0=3.0KN/m2,知道吧
回复
3楼
多谢,不过我看施岚青的例题他不是这样做的
回复
4楼
ujkijl 发表于 2014-10-23 10:04 这句话好理解呀,假设你的楼面板块是3mX5m,板块四周是墙或梁托着这块板,板上有非固定隔墙(俗称可移动的隔 …施岚青应试指南题中,隔墙自重0.9KN/m2,墙高3.6m,求楼板活荷载标准值。0.9 X 3.6 X 1/3=1.08>1,设计值1.08+2.0=3.08
回复
5楼
施岚青题里单位都不统一,他就用了数值,不管单位。看规范也是单位从KN/m变成KN/m2
回复
6楼
七月雪 发表于 2014-10-23 11:11 施岚青题里单位都不统一,他就用了数值,不管单位。看规范也是单位从KN/m变成KN/m2施老师做的对呀,你小于1.0时取1.0,你大于1.0时当然取实际值了,他规范里主要理念是让你不小于1.0
回复
7楼
ujkijl 发表于 2014-10-23 11:23 施老师做的对呀,你小于1.0时取1.0,你大于1.0时当然取实际值了,他规范里主要理念是让你不小于1.0施老师所用的单位有问题,但总体意思你理解拉吧
回复
8楼
ujkijl 发表于 2014-10-23 11:23 施老师做的对呀,你小于1.0时取1.0,你大于1.0时当然取实际值了,他规范里主要理念是让你不小于1.0我知道,他的单位不对
回复
9楼
ujkijl 发表于 2014-10-23 11:27 施老师所用的单位有问题,但总体意思你理解拉吧施岚青应试指南题中,隔墙自重0.9KN/m2,墙高3.6m,求楼板活荷载标准值。0.99 X 3.6 X 1/3=1.08 >1,标准值1.08+2.0=3.08KN/m2这样和你说的不一样
回复
10楼
七月雪 发表于 2014-10-23 11:33 施岚青应试指南题中,隔墙自重0.9KN/m2,墙高3.6m,求楼板活荷载标准值。0.99 X 3.6 X 1/3=1.08 >1,标准 …奥,是我理解错了,施老师的对,只是单位有问题,应该不必均布开来,隔墙有多少是多少,不必去除房间总面积
回复
11楼
施的书没错,楼主 自己多想想
回复