2楼
拜读,有几个问题探讨一下
1.为什么“测量系统整体压力”之前需把房间门全部打开?
2.你“测量系统整体压力”到那边测得?走廊相对室外?
3.你的“选取基准点”一般选在哪?
如涉及“技术机密”请回复“涉密技术拒不外漏”字样
回复
3楼
poorpc 发表于 2014-10-23 10:56 拜读,有几个问题探讨一下1.为什么“测量系统整体压力”之前需把房间门全部打开?2.你“测量系统整体压 …测量整体压力(把房间门全部打开)是为了控制机组新风量,是空调系统压力调试手段。 其他问题涉密,不便回复,可私聊QQ369013210
回复
4楼
zz_test 发表于 2014-10-27 09:05 测量整体压力(把房间门全部打开)是为了控制机组新风量,是空调系统压力调试手段。 其他问题涉密,不便 …既然涉密了,就不私聊了:)
回复
5楼
谢谢楼主分享。
:)
回复
6楼
压差很简单,若有风量平衡的方案可以分享一下
回复
7楼
还机密,哎我勒个去
回复
8楼
谢谢楼主的资料。
回复
9楼
很好,谢谢楼主。
回复
10楼
很好,谢谢楼主。
回复
11楼
我也来说两句吧。
一些疑问
这份计划书是空调调试方案,还是压差调试方案?你在调整压差时不怕对空调系统其它参数产生影响吗?药厂的QA讲究做记录的事情以及记录做的事情。如果是调试请不要忽略其它因素;如果是测试,那就不要写那么多其它的内容。
回复