制药厂房需要设置喷淋系统吗?
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2018年09月17日 20:25:47
只看楼主

有一座厂房、办公建筑,建筑面积6800m2,建筑高度16m,一、二层为制药车间厂房,设置集中空调、新风系统,厂房面积2400m2,三、四层为办公,设置分体空调,请问大神,该建筑需要上喷淋系统吗?设计依据呢?

有一座厂房、办公建筑,建筑面积6800m2,建筑高度16m,一、二层为制药车间厂房,设置集中空调、新风系统,厂房面积2400m2,三、四层为办公,设置分体空调,请问大神,该建筑需要上喷淋系统吗?设计依据呢?
免费打赏
lichangan1000
2018年09月18日 15:11:06
2楼
目前规范,制药厂房不设自喷。
回复
lichangan1000
2018年09月18日 15:13:32
3楼
严格按规范,整栋建筑不设自喷,只设消火栓。

墨言君心:请教大神,根据建筑防火规范,设置送回风管的集中空气调节系统且建筑面积大于3000m2的办公建筑,这句话可不可以理解为:超过3000m2的 办公建筑,设置送回风管的集中空调系统(不管空调系统是整楼上,还是局部上),就要设置喷淋系统?

lichangan1000:即使是风机盘管系统,只要有新风就要设自喷。

回复