关于双向受力钢筋的交叉点必须全部绑扎?
aiyi97
aiyi97 Lv.10
2014年10月22日 15:49:08
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 aiyi97 于 2014-10-22 15:53 编辑 经常可以看到类似的话;百度了一下,查了一下规范,但是没查到出处;是否必须执行?不知道可否提供相关出处?万谢;顺便问下:当钢筋采用绑扎搭接,对绑扎几道铁丝有没有要求?

本帖最后由 aiyi97 于 2014-10-22 15:53 编辑

经常可以看到类似的话;

百度了一下,查了一下规范,但是没查到出处;

是否必须执行?

不知道可否提供相关出处?

万谢;

顺便问下:当钢筋采用绑扎搭接,对绑扎几道铁丝有没有要求?
免费打赏
圆号手
2014年10月22日 16:33:33
2楼
双向配筋板相交点必须全部绑扎
钢筋搭接绑扎通常是两端各绑扎一道,中间按照长度增加几道
一般都是施工技术类的书籍里见的多
回复
haiyu14
2014年10月22日 17:33:39
3楼
根据《混凝土结构工程施工规范》GB_50666-2011,5.4有钢筋绑扎的相关要求
回复
yygzxth2006
2014年10月22日 19:01:59
4楼
同意楼上的说法,截个图,那是关于板筋的。
回复
圆号手
2014年10月23日 07:51:28
5楼
感谢楼上两位,学习啦!
回复
aiyi97
2014年10月23日 08:07:28
6楼
谢谢大家,我找到了
回复
hyy8911
2014年10月23日 09:17:58
7楼
学习了!.......
回复
岛上居民
2014年10月23日 09:36:48
8楼
细节注定成败,常规知识,问题提得不错
回复
fengjieaixili
2014年10月23日 22:12:41
9楼
谢谢解答问题
回复
无间道
2014年10月24日 08:14:34
10楼
施工工艺中有具体的描述。
回复
社稷人
2014年10月24日 13:32:42
11楼
无间道 发表于 2014-10-24 08:14 施工工艺中有具体的描述。学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·