求问非抗震区140米框架核心筒设计要求
末末小茶
2014年10月21日 16:50:16
只看楼主

第一次接触这么高,设计有啥特殊要求,比如要不要二个软件复核,要不要超限审查之类

第一次接触这么高,设计有啥特殊要求,比如要不要二个软件复核,要不要超限审查之类
免费打赏
tjshilide
2014年10月21日 20:49:46
2楼
建议按6度抗震构造设计,规则的话不用第二套复核,不用超限审查,那是针对抗震的。
回复
末末小茶
2014年10月22日 14:32:52
3楼
tjshilide 发表于 2014-10-21 20:49 建议按6度抗震构造设计,规则的话不用第二套复核,不用超限审查,那是针对抗震的。兄台意思是按6度采取抗震构造措施?比如底下几层设约束边缘构件之类
回复
fuyuan1989
2014年10月24日 10:52:59
4楼
求好资料啊,可以好好学习了。
回复
tjshilide
2014年10月28日 21:40:04
5楼
非抗震就是地震力小,设构造边缘构件即可。如香港以前不抗震的。迪拜世界最高楼也不抗震。
回复
xsh3555
2014年10月29日 20:12:03
6楼
真的是从未接触过非抗震的